1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расход на воздух

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Расход на воздух

Сообщение Антон Владимирович »

Добрый день!

Необходимо измерять расход воздуха в трубопровода. Выбор прибора осложняется следующими пунктами:
а) трубопровод, в котором и будет измерятся расход, находится на улице, на поверхности, т.е. прибор должен быть устойчив к разнице температур (от -50 до +45 градусов);
б) вследствие того, что трубопровод проходит вдоль бассейнов, гарантировано намерзание инея в зимний период (есть вариант установки прибора в отапливаемых щитах, но в этом случае из-за разницы температур (температура воздуха в трубороводе +60 градусов) конденсат на приборе обеспечен);
в) т.к. вряд ли какая-нибудь электроника будет работать в таких условиях, предполагаю, что на трубопроводе будет находится первичный датчик, однако из-за удаленности места измерения расхода, расстояние до места установки вторичного датчика не менее 300м, т.е. необходимы какие-то усилители сигнала.
Заранее спасибо.

SAM_Serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 11:22
Имя: Sergey
город/регион: S-Petersburg

Re: Расход на воздух

Сообщение SAM_Serg »

У нас в подобной системе стояла диафрагма и диференциальный датчик давления, еще там нужен температурный датчик и датчик абсолютного давления. Показания расхода рассчитываются из этих данных..
Проблемы с перепадом температуры решаются установкой электрошкафа с кондиционером.
http://samsebeplc.ru

YPI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:08
Имя: Ярослав Александрович
Страна: РФ
город/регион: СПБ

Re: Расход на воздух

Сообщение YPI »

Вам скорее всего пригодится http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=102.

YPI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:08
Имя: Ярослав Александрович
Страна: РФ
город/регион: СПБ

Re: Расход на воздух

Сообщение YPI »

Сорри поторопился http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=102 :ges_slap:

YPI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:08
Имя: Ярослав Александрович
Страна: РФ
город/регион: СПБ

Re: Расход на воздух

Сообщение YPI »

Еще вот туп человеки обсуждают http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=1213

Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 15:57
Имя: Жуйков Илья Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расход на воздух

Сообщение Ilya »

Добрый день, Антон Владимирович,

Вашу задачу можно решить с помощью термодифференциального массового расходомера Magnetrol TA2. Описание по ссылке ниже. Голову с цифровым вычислителем можно при необходимости разнести с зондом.
http://www.tek-know.ru/catalogue/raskhod/thermatel-ta2/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru

dmitry_w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 22:05
Имя: Зиновьев Дмитрий

Re: Расход на воздух

Сообщение dmitry_w »

Расход какой? Если до 50 м3/час, то вот такой http://www.tmems.ru/index9.htm
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Расход на воздух

Сообщение Jackson »

Разъём mini-USB порадовал. Сразу видно - промышленная вещь! :ges_clap2: Выдержит и -50, и +60, и конденсат... :ges_down:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

dmitry_w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 22:05
Имя: Зиновьев Дмитрий

Re: Расход на воздух

Сообщение dmitry_w »

"Желтый" разъем с фиксацией, опробован на куче сотовых телефонов. Именно промышленная вещь. Думаю, Вы выбрали плохой путь для зарабатывания своего авторитета.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Расход на воздух

Сообщение Jackson »

Поздно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

sensor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 мар 2010, 10:52
Имя: Коробейник Михаил
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Расход на воздух

Сообщение sensor »

А что мешает защитить прибор кожухом? При температуре воздуха в трубе 60 С температура под кожухом будет достаточна что бы поставить датчик давления типа http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=19 и на сужающем устройстве, по перепаду измерять расход? Если влажность не 100 %, то с конденсатом внутри прибора проблем быть не должно (при должном IP -67 будет достаточно, но для верности, можно и IP 68). На кабельном вводе надо сделать петлю на кабеле что бы конденсат стекал по кабелю не на клеммы, а вниз.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Михаил

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расход на воздух

Сообщение abbat81 »

Еще один вариант http://www.rospribor.com/catalog/view/87.html Вторичный измерительный прибор устанавливается в удобное для Вас место, первичный - выдерживает низкие температуры окружающей среды. Удобный монтаж измерительной части. Хотя расходомер, представленный выше, с термодифференциальным методом измерений тоже интересный вариант.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»