1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Учет количества угля

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Sohatyi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 янв 2010, 14:50
Имя: Сохацкий Денис Николаевич
Благодарил (а): 1 раз

Учет количества угля

Сообщение Sohatyi »

Добрый день.
Существует задача организовать учет количества угля в бункере сырого угля на ТЭЦ. Пока что планируется измерении массы через уровень и геометрические размеры бункера, но в таком случае погрешность измерений довольно высока. Есть ли какие-нибудь готовые решения на эту тему?
Заранее благодарен.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Учет количества угля

Сообщение VADR »

У нас бункера твёрдого топлива (кородревесные отходы) устновлены на весы (тензодатчики производства Тензо-М). Работает нормально, но требует некоторой переделки бункера для установки тензодатчиков.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Sohatyi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 янв 2010, 14:50
Имя: Сохацкий Денис Николаевич
Благодарил (а): 1 раз

Re: Учет количества угля

Сообщение Sohatyi »

Спасибо за ответ, но нам придется отталкиваться от измерения уровня, бункеры переделать уже не получится.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Учет количества угля

Сообщение abbat81 »

В случае с уровнем, по моему мнению, погрешность измерения меньше не сделать, такие факторы как:
1) неравномерность заполнения бункера
2) влажность угля
не учитываются.
С весами, конечно, оптимальный вариант.
Можно продумать тему измерения количества угля до поступления его в бункер, организовать взвешивание, непосредственно на транспортерной ленте, по которой поступает уголь, а имея такие составляющие, как скорость ленты и мгновенное измеренное значение веса ленты вместе с углем можно вычислить мгновенный расход угля а далее подсчитать его количество.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Учет количества угля

Сообщение Alexander »

Если бункер опирается на три ноги, то можно было-бы использовать накладные тензодатчики, например от Rosemount, которые, собственно, для этого и предназначены. Погрешность, сколь помнится, при нормальной установке была заявлена в пределах 2%.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Учет количества угля

Сообщение Alexander »

P.S. При трех ногах можно обойтись одним датчиком. При четырех и более - по количеству ног с последующим усреднением, хотя при 4-х можно обойтись и двумя каналами измерения.

SAM_Serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 11:22
Имя: Sergey
город/регион: S-Petersburg

Re: Учет количества угля

Сообщение SAM_Serg »

У нас используются для измерения уровня заполнения бункера сыпучим материалом датчики двух типов: ультразвуковой и механический зонтичный:
http://ru.uwt.de/produkty/izmerenie-uro ... no_cache=1
Впечатления: ультразвуковой, естественно, более надежный, но иногда глючит, показывает кривые данные, постучишь по нему, почистишь, начинает нормально работать..
Механический показывает точно, но само собой, подвержен износу, механическим поломкам, периодически их меняем (где-то раз в год)
Точность здесь конечно не высокая, там где требуется точность, у нас тоже стоят тензодатчики..
Удачи!
http://samsebeplc.ru

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Учет количества угля

Сообщение energycontrol »

А есть ли необходимость измерения влажности угля в момент загрузки в бункер или разгрузке? Вот ссылка...
http://appec.spb.ru/appek.nsf/(sitetree ... enDocument

Автор темы
Sohatyi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 янв 2010, 14:50
Имя: Сохацкий Денис Николаевич
Благодарил (а): 1 раз

Re: Учет количества угля

Сообщение Sohatyi »

Влажность пока измерять не нужно.
Дело в том, что в проекте уже заложены датчики уровня, теперь думаю как с их помощью добиться максимальной точности учета.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»