1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение mrlubinets »

Вступление

Доброго времени суток, подбираю в искробезопасную цепь связанное устройство с
уровнем искробезопасности "ia" для безопасной связи импульсного выхода расходометра и входа ПЛК.

Проблема

Не могу подобрать активный барьер для импульсного сигнала с амплитудой 30V



Информация о источнике сигналов

Устройство:
Расходомер фирмы Yokogawa ROTAMASS 3 Seires

Модель:
RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP

Мануал по эксплуатации
https://web-material3.yokogawa.com/IM01R04B04-00E-E.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение Ryzhij »

Вы "запутались в трех соснах". Сигнал с амплитудой 30V у Вас в безопасной зоне, там, где механический счётчик (или вход ПЛК).
А там, где расходомер, там взрывоопасная зона, но и амплитуда сигнала в 30V там не нужна.
Есть большое количество DI-барьеров с нужными Вам характеристиками.
Барьеры какого производителя предпочитает Ваш заказчик?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение mrlubinets »

Ryzhij писал(а): 30 июл 2019, 09:01 Вы "запутались в трех соснах". Сигнал с амплитудой 30V у Вас в безопасной зоне, там, где механический счётчик (или вход ПЛК).
А там, где расходомер, там взрывоопасная зона, но и амплитуда сигнала в 30V там не нужна.
Есть большое количество DI-барьеров с нужными Вам характеристиками.
Барьеры какого производителя предпочитает Ваш заказчик?
Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs спасибо. :thankyou:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение Ryzhij »

Пример подбора https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... ttributes Используйте выход 1, там частота импульсов до 50 Гц.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение MaksimNT »

Обращаю внимание
всегда нужен расчет на кабель !!

Смотреть пример и нормы по
https://docplayer.ru/37060226-Ocenka-is ... cepey.html
http://exd.ru/pdf/norm_doc/gost513301099.pdf

Обратись к Конченому Заказчику, у него могут быть пожелания и устоявшаяся номенклатура...

Бюджетные качественные
http://lpadevice.ru/products/galvanical/

на этого производителя обратить внимание
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... d_1822.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... d_6760.htm


на этого производителя обратить внимание
https://www.mtl-inst.com/support/C371/
https://www.mtl-inst.com/product/mtl500 ... _isolators

Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
mrlubinets писал(а): 29 июл 2019, 17:11 ... подбираю в искробезопасную цепь связанное устройство с
уровнем искробезопасности "ia" для безопасной связи импульсного выхода расходометра и входа ПЛК.
... RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP .. Мануал по эксплуатации
https://web-material3.yokogawa.com/IM01R04B04-00E-E.pdf
Вам необходимо два барьера:
1 - в мануале лист 46 верхний рисунок - импульсный выход 20~10000 Hz,
2 - в мануале лист 43 электропитания.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение Ryzhij »

Что касается питания, то для цепей питания массовиков обычно применяют Exd взрывозащиту. Ток там слишком большой для Exi.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение Valerich »

MaksimNT писал(а): 30 июл 2019, 16:57 Обратись к Конченому Заказчику, у него могут быть пожелания
Как вы про заказчика, то :ges_hmm:
Прошу пардону за оффтоп)

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение MaksimNT »

Ryzhij писал(а): 30 июл 2019, 21:20 ... для цепей питания массовиков обычно применяют Exd взрывозащиту. Ток там слишком большой для Exi.
Необязательно.
Но данный расходомер изготовлен как Exd.

по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIC T6...T3 Gb or Ex d e ib IIC T6...T3 G
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
- II 2G Ex d ib op is IIC T6...T3 Gb
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение mrlubinets »

MaksimNT писал(а): 31 июл 2019, 07:12
Ryzhij писал(а): 30 июл 2019, 21:20 ... для цепей питания массовиков обычно применяют Exd взрывозащиту. Ток там слишком большой для Exi.
Необязательно.
Но данный расходомер изготовлен как Exd.

по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIC T6...T3 Gb or Ex d e ib IIC T6...T3 G
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
- II 2G Ex d ib op is IIC T6...T3 Gb
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W
Меня как начинающего в взрывозащите сотруднике сбило с толку 3 строчки с параметрами взрывобезопасности.
Зачем они? (Под разные температуры и энергию поджога?)

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение MaksimNT »

mrlubinets писал(а): 31 июл 2019, 08:19
MaksimNT писал(а): 31 июл 2019, 07:12 по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
...
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W

...

Меня как начинающего в взрывозащите сотруднике сбило с толку 3 строчки с параметрами взрывобезопасности.
Зачем они? (Под разные температуры и энергию поджога?)
для разных заказных кодов == исполнения
для разных групп/подгрупп == для разных сред, разных энергий поджига

теорию можно посмотреть по
http://exd.ru/index.php?id=2618

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Блок искрозащиты (Активный барьер)

Сообщение mrlubinets »

MaksimNT писал(а): 31 июл 2019, 08:37
mrlubinets писал(а): 31 июл 2019, 08:19
MaksimNT писал(а): 31 июл 2019, 07:12 по разделу 9.2 в мануале RCCT38-DH1M05D4SL/KF1/HP ..
Integral type RCCT34 ... 39/XR (option /KF1):
...
- KEMA 02ATEX 2183 X
- II 2G Ex d ib IIB T6...T3 Gb or Ex d e ib IIB T6...T3 Gb with option /HP
...
- Power supply : 90 to 250 V AC, 50/60 Hz 20.5 to 28.8 V DC
- Power consumption : max. 25 VA / 10 W

...

Меня как начинающего в взрывозащите сотруднике сбило с толку 3 строчки с параметрами взрывобезопасности.
Зачем они? (Под разные температуры и энергию поджога?)
для разных заказных кодов == исполнения
для разных групп/подгрупп == для разных сред, разных энергий поджига

теорию можно посмотреть по
http://exd.ru/index.php?id=2618
Спасибо
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»