Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 июл 2019, 09:10
- Имя: Пётр Сергеевич
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Здравствуйте, заранее извиняюсь если написал не в тот раздел. Есть одна задача по автоматизации, хочу узнать ваши мысли по поводу того как можно реализовать требуемое, концептуально естественно, то есть посоветуйте пожалуйста направление хода мыслей, в сторону чего думать как подойти к проблеме, какой серии контроллер лучше выбрать (например Siemens 1214C он есть в зипе, но не обязательно использовать именно его).
Задача такая: нужно реализовать рубку пластикового полотна(декоративного ламината толщина ~0.5мм) по меткам, полотно протягивается по вращающимся валам ширина ~1.5м. Есть датчик контрастной метки Omron E3ZM_V с обучением, инкрементальный энкодер разрешением 1импульс 1мм, для выполнения собственно отруба нужен одним дискретный выход, датчик находится на расстоянии 6 метров от гильотины которая будет выполнять отруб. Минимальный на данный момент размер между соседними метками- 0.75м и они могут меняться в рамках одного рулона(декор большего размера).
Изначально датчик стоял у самой гильотины(на расстоянии меньше чем 0.75м) и система работала на счетчике импульсов ОВЕН СИ30, по сигналу с оптического датчика о метке, включался счет импульсов, настроенный на расстояние от датчика до гильотины, по достижению уставки срабатывал релейный выход СИ30 на рубку, счетчик обнулялся и блокировался на несколько секунд и тд.
Сейчас в связи с некоторыми обстоятельствами было решено вынести оптический датчик на 6 метров от гильотины(за устройство продольного обреза, тк черные метки на белом фоне теперь будут отрезаться при продольном обрезе т.е задолго до гильотины, а цветовые метки нам никто не будет печатать) и получается что оптический датчик будет видеть еще несколько меток до того как первая метка дойдет до уставки и отрежется.
В S7 1214C есть шесть высокоскоростных счетчиков, можно ли их все заставить считать импульсы с одной пары физических входов (двухфазный счет, один энкодер) параллельно? Даже если это возможно, то по всей видимости шести счетчиков не хватит т.к. при длине декора 0.75м в 6 метровый интервал попадут 8 меток (6/0.75). какой плк лучше тогда взять? Может есть какие-то другие пути решения или кто-то сталкивался с похожими задачами, подскажите пожалуйста?
Задача такая: нужно реализовать рубку пластикового полотна(декоративного ламината толщина ~0.5мм) по меткам, полотно протягивается по вращающимся валам ширина ~1.5м. Есть датчик контрастной метки Omron E3ZM_V с обучением, инкрементальный энкодер разрешением 1импульс 1мм, для выполнения собственно отруба нужен одним дискретный выход, датчик находится на расстоянии 6 метров от гильотины которая будет выполнять отруб. Минимальный на данный момент размер между соседними метками- 0.75м и они могут меняться в рамках одного рулона(декор большего размера).
Изначально датчик стоял у самой гильотины(на расстоянии меньше чем 0.75м) и система работала на счетчике импульсов ОВЕН СИ30, по сигналу с оптического датчика о метке, включался счет импульсов, настроенный на расстояние от датчика до гильотины, по достижению уставки срабатывал релейный выход СИ30 на рубку, счетчик обнулялся и блокировался на несколько секунд и тд.
Сейчас в связи с некоторыми обстоятельствами было решено вынести оптический датчик на 6 метров от гильотины(за устройство продольного обреза, тк черные метки на белом фоне теперь будут отрезаться при продольном обрезе т.е задолго до гильотины, а цветовые метки нам никто не будет печатать) и получается что оптический датчик будет видеть еще несколько меток до того как первая метка дойдет до уставки и отрежется.
В S7 1214C есть шесть высокоскоростных счетчиков, можно ли их все заставить считать импульсы с одной пары физических входов (двухфазный счет, один энкодер) параллельно? Даже если это возможно, то по всей видимости шести счетчиков не хватит т.к. при длине декора 0.75м в 6 метровый интервал попадут 8 меток (6/0.75). какой плк лучше тогда взять? Может есть какие-то другие пути решения или кто-то сталкивался с похожими задачами, подскажите пожалуйста?
-
- частый гость
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Обычно высокоскоростные счетчики жестко привязаны к физическим входам контроллера. И считать с одного энкодера будет только один счетчик. Не понятно в чем вопрос? Что нужно считать? Контрастные метки - справится любой из имеющихся программных счетчиков. Импульсы с энкодера - достаточно одного высокоскоростного счетчика.
Сделайте блокировку счета первых импульсов, задействуя дополнительный счетчик.получается что оптический датчик будет видеть еще несколько меток до того как первая метка дойдет до уставки и отрежется.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 июл 2019, 09:10
- Имя: Пётр Сергеевич
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Извиняюсь за пространные объяснения. Нужно после каждой новой метки начинать считать новое расстояние(импульсы), чтобы они одновременно считались, досчитывались и отрезались.
-
- частый гость
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Так в чем вопрос то? Для чего считать импульсы после каждой новой метки? Считайте, начиная с первой метки высокоскоростным счетчиком. После прохождения например шестой метки сбрасывайте высокоскоростной счетчик. Размер задавайте в мм ( всю длину отреза).
-
- шаман
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
У нас в подобном оборудовании есть функция исправления пропуска метки, то есть выход срабатывает не непосредственно по метке (а при пропуске метки или ложном срабатывании датчика метки ничего страшного не происходит) а по вычисленному положению, усредненному по нескольким меткам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2310
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1639 раз
- Поблагодарили: 160 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Petruccio, если Siemens, почитайте у них про Flying saw.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
тут - немного не понятно.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И тут тоже вопрос - это связано с переносом энкодера?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 июл 2019, 09:10
- Имя: Пётр Сергеевич
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Где находится энкодера нас вообще не интересует, он никуда не переносился, может стоять на любом валу.
Оптический датчик реагирующий на контрастную метку стоит на 6 метров раньше гильотины(которая должна точно по этой метке сделать руб) по ходу линии.
а вот это уже интереснее.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 июл 2019, 09:10
- Имя: Пётр Сергеевич
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Если вы предлагаете после первой метки делать рубы по энкодеру(по мм), то это не очень хорошая идея т.к нам важно не равные длины отрезать а отрезать кусок с нужным рисунком(декором) с достаточно большой точностью. Чтобы рисунок не "уходил". Не будет ли накапливаться погрешность при рубке по мм?
-
- эксперт
- Сообщения: 2310
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1639 раз
- Поблагодарили: 160 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
Будет. И от установки первой метки и от длинны рисунка.
Вопрос был в непонятках с вашими постами. То энкодер стоит на 6м заранее, то переносится на 6 м куда-то.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3549
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 244 раза
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
У Вас один энкодер, значит хватит одного счетчика HSC. S7-1200 справится с задачей. Просто надо сохранять в памяти 6-8 позиций (да хоть тысячу). Немножко помучиться с программированием и вуаля...
-
- частый гость
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
От вашего первоначального варианта будет отличаться только возможным проскальзыванием при прохождении 6 метров между датчиком метки и ножом.Не будет ли накапливаться погрешность при рубке по мм?
Сейчас все тоже самое. Но первый рез начинается после нескольких срабатываний датчика метки. Количество зависит от количества меток на 6 метрах от датчика до ножа. Все остальные резы будут делаться также как и ранее.
Естественно после временной остановки, когда между датчиком метки и ножом есть полотно придется жертвовать этим куском. Но и это можно обойти добавив еще один датчик наличия полотна перед ножом.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:06
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 6 раз
Подскажите: рубка полотна по контрастным меткам
У частотников Тошиба AS3 есть встроенная система точного позиционирования по энкодеру (https://szma.com/stati/sistema-pozitsio ... ba-vf-as3/): читайте раздел от точки к точке. Она позволяет поворачивать вал на нужное число оборотов по импульсам энкодера. Таким образом, можно настроить несколько разных точек остановки без дополнительных датчиков. Просто настраиваете несколько параметров в частотника.