1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки

Ответить

Автор темы
Paranoik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 06:12
Имя: Евгений
Страна: Казахстан
город/регион: Кустанай

Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки

Сообщение Paranoik »

Доброго времени суток. Возникла необходимость на паровом котле, в горелке RIELLO RS 410 отключить до боли бесполезную функцию - периодическую, раз в сутки, остановку котла (как я понял для самодиагностики). Горелка перезапускается снова, работает ровно сутки и опять отключается. Этим всем заведует топочный автомат SIEMENS RMG/M88.62C2. В руководстве на автомат указано, что к нему можно поключиться через ПК. Вопрос: есть ли в программе ACS400 такой параметр, чтобы убрать эту функцию, может галочка какая-нибудь? Как можно еще устранить этот недуг? Очень сильно мешает работе производства! Может реле закоротить, которое питание на автомат сбрасывает? Честно сказать, не разбирался в этом вопросе, не могу снять автомат по причине работы производства. :?:

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки

Сообщение MaksimNT »

Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 11:39 в горелке RIELLO RS 410 отключить до боли бесполезную функцию - периодическую, раз в сутки, остановку котла (как я понял для самодиагностики).
Нет. Вы не разобрались с устройством не поняли функционал. :icon_rant:
Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 11:39 Горелка перезапускается снова, работает ровно сутки и опять отключается.
Этим всем заведует топочный автомат SIEMENS RMG/M88.62C2.
Да. примерно раз в сутки для контроля безопасности и т.п. и т.д. :ext_book:
Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 11:39 есть ли в программе ACS400 такой параметр, чтобы убрать эту функцию, может галочка какая-нибудь?
Нет. :ges_hmm:
Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 11:39 Как можно еще устранить этот недуг?
Только отказавшись от SIEMENS RMG/M88.62C2. :ges_help:
Или заменив горелку на другую с иной автоматикой.
Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 11:39 Может реле закоротить, которое питание на автомат сбрасывает?
Нет. :icon_rant: не рекомендуется - возможно превышение давления в котле до открытия аварийных клапанов...
Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 11:39 Очень сильно мешает работе производства!
Честно сказать, не разбирался в этом вопросе, не могу снять автомат по причине работы производства. :?:
До внесения изменений приводящих к уничтожению изделия приобретите другую горелку, или котел, или котельную... :closetema:

Автор темы
Paranoik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 06:12
Имя: Евгений
Страна: Казахстан
город/регион: Кустанай

Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки

Сообщение Paranoik »

До внесения изменений приводящих к уничтожению изделия приобретите другую горелку, или котел, или котельную... :closetema:
Очень категорично и жутковато конечно. Что ж, спасибо! Не могли бы вы разжевать функционал этого топочного автомата, вкратце? :!:

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Горелка RIELLO. SIEMENS RMG/M88.62C2 остановка раз в сутки

Сообщение MaksimNT »

Paranoik писал(а): 24 июл 2019, 12:05 Не могли бы вы разжевать функционал этого топочного автомата, вкратце?
Ничего более чем у производителя в описании по
www.ching-ye.com.tw/download/pdf/siemen ... MO-RMG.pdf
... был документ и переведен на русский.

внутренности посмотреть по
https://www.youtube.com/watch?v=EdofdhY28g8
Ответить