привет, кто может подсказать по какому адресу модбас обращаться из OPC чтобы прочитать параметр RCPNO.
тоже самое и относится к адресу $1000 - код аларма
это панель оператора DOP W
например для PLC есть формулы для расчета адреса для чтения
скрин https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/ ... d-full.png
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Панелька DOP W - модбас
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
Панелька DOP W - модбас
Добрый день!
Из приведённого рисунка RCPN0 - это 45001 Holding Register
$1000 - код аларма - это 41001 Holding Register
Смотрите в описании к ОРС, как задаются Holding Register, попробуйте, если не получится сразу +1/-1 к адресу
Из приведённого рисунка RCPN0 - это 45001 Holding Register
$1000 - код аларма - это 41001 Holding Register
Смотрите в описании к ОРС, как задаются Holding Register, попробуйте, если не получится сразу +1/-1 к адресу