Теряется разрядность показаний при передаче
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 июн 2019, 09:23
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Novokuzneck
- Благодарил (а): 1 раз
Теряется разрядность показаний при передаче
Здравствуйте. Помоги разобраться с проблемой. Есть 2 ТРМа-138 которые передают температуры по RS485 в ПЛК Wago. С контроллера передается на верхний уровень через Modbus TCP на ЛПУ и на АРМ. ТРМ 1 передает все 10 каналов и проблем нет, а вот со второго ТРМ задействованы только два канала- 1 и 2. Причем, первый канал правильно показывает на дисплее и передает такое же значение наверх,а вот со вторым каналом проблема- на дисплее показывает правильно, но на верхний уровень передает с перебоями, т.е. если взять температуру 196 градусов, на на верхнем уровне видим то 19 градусов то 196. В OPC сервере происходит тоже самое. Отдельно ТРМ проверял на стенде- передает правильно.
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Теряется разрядность показаний при передаче
А, в смысле мельтешит? Ну норм, это же Овен.
Прошу прощенья, сначала просто фразу не понял
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 июн 2019, 09:23
- Имя: Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Novokuzneck
- Благодарил (а): 1 раз
Теряется разрядность показаний при передаче
Проблему решил путём замены ТРМ 138 более ранней версией, 2015 года. Почему более свежий ТРМ передает с искажениями остается для меня загадкой.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Теряется разрядность показаний при передаче
Ну продукция у них такая, один ТРМ нормально работает, а второй такой же может и не работать. Это косяки Овена. Там регистры внешнего обмена не на всех ТРМах нормально и правильно работают.