Здравствуйте!
На объекте УПН (установка подготовки нефти) установлены газоанализаторы(метан, пропан) на открытых площадках, рядом с ними установлены звуковые оповещатели о загазованности. В ходе проверки было вынесено замечание, что кроме звуковой сигнализации должна быть световая сигнализация.
Согласно ТУ-газ-86 :
Сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций, установленного на открытой площадке, должны подаваться:
- в операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и звуковой;
- на открытую площадку - только звуковой.
Можно ли ссылаться на этот документ, есть ли еще какие-нибудь требования к оповещателям загазованности на открытых площадках?
Также нашел Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств (Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2016 N 42261), но он относится к объектам нефтегазопереработки. Если ссылаться пункт 2.38. На открытых площадках должна быть предусмотрена предупреждающая и аварийная звуковая сигнализация от каждого датчика или группы датчиков по месту их установки и световая и звуковая сигнализация в помещении управления.
Должен ли звук при сработке предупредительной сигнализации 1 порог отличаться от аварийной 2 порог? Если да, где это оговорено.Сейчас установлены оповещатели которые срабатывают при 1 и 2 пороге, но звук одинаковый, режим постоянный
Заранее спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Оповещатели загазованности
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 июл 2019, 12:16
- Имя: Александр
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Оповещатели загазованности
Нет.
даже на момент выхода он носил справочный характер (методическое пособие и типовые проектные решения).
Когда Вам вынесли замечание какой документ и какой пункт указан в нем ?Alex1 писал(а): ↑21 июл 2019, 12:39 На объекте УПН (установка подготовки нефти) установлены газоанализаторы(метан, пропан) на открытых площадках, рядом с ними установлены звуковые оповещатели о загазованности.
В ходе проверки было вынесено замечание, что кроме звуковой сигнализации должна быть световая сигнализация.
На сколько помню, для УПН действует Приказ ФСЭТАН от 11 марта 2013 года N 96
"Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 июл 2019, 12:16
- Имя: Александр
Оповещатели загазованности
Замечание пока было вынесено в устной форме, неделю назад. При проверке не присутствовал. Была предварительная проверка, ожидается повторная.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 июл 2019, 12:16
- Имя: Александр
Оповещатели загазованности
Ничего конкретного о требованиях к оповещателях на открытых площадках не нашел.
Нашел только это:
Стационарные газосигнализаторы устанавливаются на высоте не более 50 см от поверхности земли или пола и должны иметь звуковой и световой сигналы с выходом на диспетчерский пункт (пульт управления) и по месту установки датчиков, проходить проверку в соответствии с пунктом 400 настоящих Правил.
Относятся эти требования к строительству, территориям, объектам обустройства месторождений с высоким содержанием сернистого водорода. Объект не относится к объектам с высоким содержанием сероводорода.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Оповещатели загазованности
А что в проекте? Всегда светозвуковую на всех объектах делали. Что в проект занесёшь, на то и ссылаешься, т.к. сейчас подобная НТД носит рекомендательный характер