1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нет подсветки на панели оператора UniOP

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение bah »

Нет подсветки на панели оператора UniOP MKDR-25 0045. Панель долгое время не эксплуатировалась. И вообще недолго эксплуатировалась, потом объект законсервировали и всю АСУ ТП так же вывели из работы за ненадобностью. Панель установлена в шкафу с контроллером Эмикон-2000, питание панели от БП SU-06 канал USER. Недавно шкаф был перенесен в другое помещение, перед этим все оборудование шкафа демонтировалось, потом заново собирали. Внутренняя батарейка панели полностью разряжена. Сбилось только время, а так все работает. В чем может быть причина?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение paul-th »

Причин может быть много, переморозили, высохли конденсаторы, вышел из строя какой то элемент блока питания, ударили при транспортировке и сломали лампу подсветки или ещё что. Электроника дел темное. Короче гадание. А тут даже фотки нет. А вам бы вскрыть, посмотреть и рассказать нам какой прогноз верен.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение bah »

Это точно аппаратная проблема или может быть из-за сбоя в программе? Например, настройки яркости. А то может быть и разбирать не нужно

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение bah »

Из-за севшей встроенной батареи не может быть?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение paul-th »

Панель стандартная. Знаете как заходить в БИОС панели?

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение bah »

Нет. В общем, разобрал. Замерил напряжение с выхода повышающего трансформатора - около 380В, т.е. на подсветку питание есть; добрался до самой лампы подсветки - стеклянная колба с газом внутри, по одному электроду с каждого конца. Вытащил лампу из пазов, куда она была вставлена, и вынес ее наружу. Но вот, что интересно: если подать питание на панель, то лампа не загорается, а если пошевелить провода - загорается, постепенно достигает максимальной яркости. Прозванивал провода - обрыва нет. А в первый раз загорелась вообще от прикосновения щупами мультиметра с двух сторон при замере напряжения. Еще в местах ввода электродов есть небольшое почернение. Не знаю, должно так быть или нет, но панель практически не эксплуатировалась и перегореть вряд ли эта лампа могла. Какие будут мысли, в чем причина? Отпаять провода от электродов для замены не получится, здесь, скорее всего, холодная пайка. Паять горячим паяльником нельзя, все-таки лампа стеклянная, не выдержит высоких температур

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение bah »

Все, проблема решена. Причина найдена - плохой контакт проводов подсветки в местах пайки к электродам, да и сам припой со временем пожелтел. Перепаяли, теперь все работает

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Нет подсветки на панели оператора UniOP

Сообщение paul-th »

Нерешительный вы какой то.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»