Нет подсветки на панели оператора UniOP
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Нет подсветки на панели оператора UniOP
Нет подсветки на панели оператора UniOP MKDR-25 0045. Панель долгое время не эксплуатировалась. И вообще недолго эксплуатировалась, потом объект законсервировали и всю АСУ ТП так же вывели из работы за ненадобностью. Панель установлена в шкафу с контроллером Эмикон-2000, питание панели от БП SU-06 канал USER. Недавно шкаф был перенесен в другое помещение, перед этим все оборудование шкафа демонтировалось, потом заново собирали. Внутренняя батарейка панели полностью разряжена. Сбилось только время, а так все работает. В чем может быть причина?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Нет подсветки на панели оператора UniOP
Причин может быть много, переморозили, высохли конденсаторы, вышел из строя какой то элемент блока питания, ударили при транспортировке и сломали лампу подсветки или ещё что. Электроника дел темное. Короче гадание. А тут даже фотки нет. А вам бы вскрыть, посмотреть и рассказать нам какой прогноз верен.
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Нет подсветки на панели оператора UniOP
Это точно аппаратная проблема или может быть из-за сбоя в программе? Например, настройки яркости. А то может быть и разбирать не нужно
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Нет подсветки на панели оператора UniOP
Нет. В общем, разобрал. Замерил напряжение с выхода повышающего трансформатора - около 380В, т.е. на подсветку питание есть; добрался до самой лампы подсветки - стеклянная колба с газом внутри, по одному электроду с каждого конца. Вытащил лампу из пазов, куда она была вставлена, и вынес ее наружу. Но вот, что интересно: если подать питание на панель, то лампа не загорается, а если пошевелить провода - загорается, постепенно достигает максимальной яркости. Прозванивал провода - обрыва нет. А в первый раз загорелась вообще от прикосновения щупами мультиметра с двух сторон при замере напряжения. Еще в местах ввода электродов есть небольшое почернение. Не знаю, должно так быть или нет, но панель практически не эксплуатировалась и перегореть вряд ли эта лампа могла. Какие будут мысли, в чем причина? Отпаять провода от электродов для замены не получится, здесь, скорее всего, холодная пайка. Паять горячим паяльником нельзя, все-таки лампа стеклянная, не выдержит высоких температур
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Нет подсветки на панели оператора UniOP
Все, проблема решена. Причина найдена - плохой контакт проводов подсветки в местах пайки к электродам, да и сам припой со временем пожелтел. Перепаяли, теперь все работает