Изменение параметров потенциала

Сообщение M35 » 14 июл 2019, 14:21

Вопрос №1.
почему нижняя линия возле точки N - желто-зеленая?
слои настроены, и если разорвать соединение PE и N то все нарисует нужными цветами.
Qestion1.jpg
Вообще обсуждалось тут: viewtopic.php?f=196&t=4607 , но что-то куда-то потерялось ответа не нашел.

Вопрос №2.
Объявляем потенциал L черный 10 мм2, как его потом, когда нужно, сделать черный 0,75 мм2?

Отправлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды:
_вообще_ _не_ _понятно_
как это должно работать
quest2.jpg
quest3.jpg
Буду ОЧЕНЬ благодарен объяснению
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4


Автор темы
M35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 10:25
Имя: Андрей
Благодарил (а): 15 раз

Изменение параметров потенциала

Сообщение M35 » 15 июл 2019, 11:35

========================================================================================
Возможно не понятно спросил.
Первый вопрос: как разделить потенциалы? Например: PEN на PE и N.
Второй вопрос: есть цепь которая начинается с объявления потенциала с указанием сечения провода. Как в последствии у этой цепи сделать разветвление на две с разными сечениями провода?
Eplan 2.6 HF4

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Изменение параметров потенциала

Сообщение aranea » 15 июл 2019, 11:48

M35 писал(а):
15 июл 2019, 11:35
как разделить потенциалы
вставить между соединением что-то и убрать передачу потенциала в настройках логики
Изображение


MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 38 раз

Изменение параметров потенциала

Сообщение MVekb » 15 июл 2019, 11:52

M35 писал(а):
15 июл 2019, 11:35
есть цепь которая начинается с объявления потенциала с указанием сечения провода. Как в последствии у этой цепи сделать разветвление на две с разными сечениями провода?
Установить на каждом из разветвлений свою точку определения потенциала?
Eplan 2.6 HF4


Автор темы
M35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 10:25
Имя: Андрей
Благодарил (а): 15 раз

Изменение параметров потенциала

Сообщение M35 » 15 июл 2019, 11:58

MVekb писал(а):
15 июл 2019, 11:52
Установить на каждом из разветвлений свою точку определения потенциала?