Всем привет !
Создаю проект для S7-1200.
Какие OB нужно использовать, чтобы CPU никогда не уходил в «STOP» ?
Где можно найти примеры проектов для S7-1200 ?
Тот же вопрос для S7-1500.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Какие OB требуются в CPU-12 .., -14..s ?
-
- авторитет
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Какие OB требуются в CPU-12 .., -14..s ?
Чтобы CPU "никогда не уходил в STOP" - это не к S7-1200 и даже не к S7-1500 (частично к S7-1500 в версиях -H и -R), а так вот здесь смотрите: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Как минимум: OB80-OB88, OB90, OB121, OB122.
P.s.: принципом хорошего тона является не просто пустые блоки вставлять в проект, а осуществлять диагностику, которые они могут...