Какие OB требуются в CPU-12 .., -14..s ?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 7 раз

Какие OB требуются в CPU-12 .., -14..s ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Создаю проект для S7-1200.
Какие OB нужно использовать, чтобы CPU никогда не уходил в «STOP» ?
Где можно найти примеры проектов для S7-1200 ?

Тот же вопрос для S7-1500.

Заранее благодарен.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Какие OB требуются в CPU-12 .., -14..s ?

Сообщение Parliament74 »

alex3110 писал(а): 28 июн 2019, 07:35 Какие OB нужно использовать, чтобы CPU никогда не уходил в «STOP» ?
Где можно найти примеры проектов для S7-1200 ?

Тот же вопрос для S7-1500.
Чтобы CPU "никогда не уходил в STOP" - это не к S7-1200 и даже не к S7-1500 (частично к S7-1500 в версиях -H и -R), а так вот здесь смотрите: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

Как минимум: OB80-OB88, OB90, OB121, OB122.

P.s.: принципом хорошего тона является не просто пустые блоки вставлять в проект, а осуществлять диагностику, которые они могут...