SLC 5/04 проблема при добавлении модуля

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 15 раз

SLC 5/04 проблема при добавлении модуля

Сообщение [Egor] »

Коллеги, добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой:
Имеется PLC Allen Bradley SLC 5/04. 1747-L542C 5/04 CPU 32 Кб OS401 C FRN 3-8
Установлен в корзину (1) на 7 слотов + корзина расширения (2) еще на 7 слотов. Все заняты.
Задача - добавить еще корзину (3) на 4 слота и установить в нее модуль 1746-NI8 8 аналоговых входов.
Итак - в наличии. кабель 1746-С9, корзина 1746-А4, блок питания 1746-Р2 и модуль 1746-NI8.
Собираю все вместе, кабелем соединяю от правой стороны корзины 2 к левой стороне корзины 3.
Подключаю питание. И считываю текущую конфигурацию. Read I/O Config
Вот тут возникает проблема - программа (контроллер) не видит модуль. Нет разницы в какой слот его поставить. модуль 100% рабочий - проверено подменой в слот 11 (фото)

Пытался добавить из списка, активировал модуль в I/O свойствах контроллера и конфигурировал в программе пользователя аналогично с имеющимися модулями. Все как в USER MANUAL
Контроллер все равно с различными ошибками уходит в стоп.
Все действия RS 500 V8.20 CR9
Иногда программа почему то предлагает сменить тип процессора?
Подскажите что я не так делаю?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
не пинайте пожалуйста - модуль то в 15 слоте, то в 14. Фото делались в процессе экспериментов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 15 раз

SLC 5/04 проблема при добавлении модуля

Сообщение [Egor] »

Решено. Была битая корзина
Ответить