• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

S7-200 точнее датчика положения?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Dimition
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение Dimition » 14 июн 2019, 06:26

Добрый день!
Имеется пневматический цилиндр, S7-200 CPU222/EM235, аналоговый датчик положения с точностью 0.1мм.
Длина измерения 200мм. ПЛК воспринимает 200мм. как 32000, отсюда 0.1мм=16.
Значения которые находятся <16 не попадают в область измерения датчика. Можно ли говорить, что ПЛК как бы увеличивает точность до 0,00625мм (до 1) соответственно?


POV
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 10:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 41 раз
Контактная информация:

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение POV » 14 июн 2019, 11:21

Разрядность АЦП этого модуля учтите, там явно не 32000.


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение MaksimNT » 14 июн 2019, 11:55

Dimition писал(а):
14 июн 2019, 06:26
... с точностью 0.1мм.
Длина измерения 200мм..
Погрешность измерителя на цилиндре: 0,1 / 200 = ±0,05 %
Усредненная погрешность преобразования EM235 ±0,05 %,
НО повторяемость результата преобразования EM235 ±0,075 %.

НО если не доказать обратное, то погрешность математического преобразования в 16 битных системах принимаем ±0,005 %.
Dimition писал(а):
14 июн 2019, 06:26
... что ПЛК как бы увеличивает точность до 0,00625мм (до 1) соответственно?
НЕТ.
Модуль AI с ПЛК уменьшает точность и она не лучще (±0,005 % + ±0,075 %) * 200 = 0,16 мм


Автор темы
Dimition
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение Dimition » 14 июн 2019, 23:04

MaksimNT писал(а):
14 июн 2019, 11:55
MaksimNT писал(а):
14 июн 2019, 06:26

НЕТ.
Модуль AI с ПЛК уменьшает точность и она не лучще (±0,005 % + ±0,075 %) * 200 = 0,16 мм
Спасибо большое за разъяснения! Однако: как правильно истолковать/объяснить значения ПЛК, которые <16? (0.1мм/0.16мм)
Как я понял, все что <16 это погрешность ПЛК, которая выражается в сотых долях миллиметра.
Буду благодарен.


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение MaksimNT » 15 июн 2019, 07:36

Dimition писал(а):
14 июн 2019, 23:04
Однако: как правильно истолковать/объяснить значения ПЛК, которые <16? (0.1мм/0.16мм)
Как я понял, все что <16 это погрешность ПЛК, которая выражается в сотых долях миллиметра.
1.
Следует читать документацию производителя - Siemens
https://support.industry.siemens.com/te ... aller=SIOS
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US

2.
АЦП 12 bit ==> считает до 4096
но придумали две "крутилки" которыми приводится диапазон к 32 000

3.
Смотреть лист 487 в последнем документе.
Какой диапазон Вы выбрали и каков режим измерения в проекте - такая точность в единицах от ±24 до и более ±208 будет.
Смотреть лист 480 в последнем документе.
Насколько точно Вы проведете калибровку на столько измениться погрешность в сторону увеличения.

Да. Все что ниже ±24 в устоявшемся режиме будет погрешностью, возможно шумом...
Да. Все что ниже ±(24 + 16...160) в режиме движения будет погрешностью, возможно шумом...

Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»