1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ошибка rslogix 5000

Ответить

Автор темы
mihailllll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 14:48
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение mihailllll »

Добрый день, недавно досталось по наследству от коллеги сие чудо Allen Bradley. И вышло так что он ушел в стоп и какое то время не хотел запускаться. Через время ошибка ушла и он пустился. может кто подскажет с чего начать в разборе полетов???

error 705-800429ee rslogix 5000

failed to change controller mode to run. operation is not allowed in the current module redundancy state.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

ошибка rslogix 5000

Сообщение Looker »

mihailllll писал(а): 05 июн 2019, 14:56может кто подскажет с чего начать в разборе полетов???
С указания каталожного номера процессора.
Но за такое:
mihailllll писал(а): 05 июн 2019, 14:56сие чудо Allen Bradley
Могу обидеться и отказать в советах.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
mihailllll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 14:48
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение mihailllll »

allen bradley 1756-L73

не хотел задеть чувства специалистов :ges_no:

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение Сергей »

Для понимания будет лучше если Вы опишете весь набор - какая корзина, блок питания, какие еще модули в корзине кроме процессора. Сейчас процессор ругается на ошибку в модуле резервирования, возможно он не видит второй модуль резервирования, который должен стоять в такой же корзине с процессором, что и первый.

Автор темы
mihailllll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 14:48
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение mihailllll »

Сергей,
1. Источник питания Allen Bradley 1756-PA72 220В AC/24B DC 72 ВТ 2 шт.
2. Процессор Allen Bradley 1756-L73 8Mbytes 2 шт.
4. Модуль коммуникационной сети Allen Bradley ControlNet 1756-CN2R 4 шт.
Модуль синхронизации работы контроллеров Allen Bradley 1756-RM 2 шт.
Модуль коммуникационной сети Allen Bradley Ethernet/IP 1756-N2T 2 шт.
Модуль заглушка Allen Bradley 1756-N2 7 шт.
5. Сигнальные модули:
модуль ввода анал.сигн. Allen Bradley 1756-IF16 16 AI каналов 4-20mA 3 шт.
модуль ввода дискр.сигн. Allen Bradley 1756-IB3232 DI канала 24V DC 9 шт.
модуль вывода дискр.сигн. Allen Bradley 1756-OB3232 DO канала 24V DC 5 шт.
6. Комплект резервных блоков питания 220В AC/24B DC, 75BT
адаптер и кабель подключения шасси Allen Bradley 1756-PAR2 4 шт.

Со слов технологов вышел из строя RM модуль, заказали новый, но не смогли настроить, проблема была связать ПО и железо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение Ryzhij »

Нечего там настраивать - вставил новый модуль резервирования1756-RM аппаратно такой же и с той же версией прошивки, что и "оставшийся в живых", подключил оптический патч-корд, включил питание на шасси и дождался сообщения о синхронизации.
Всё!
Единственное, что может потребоваться, это перепрошивка фирмваре в новом 1756-RM.
А до получения нового модуля резервирования с этой корзины лучше питание снять.

Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
Сергей писал(а): 06 июн 2019, 08:59 Для понимания будет лучше если Вы опишете весь набор - какая корзина,
Так сколько корзин и каких в Вашем контроллере, ув. mihailllll?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
mihailllll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 14:48
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение mihailllll »

Ryzhij, 1756-A7 2 шт и 1756-A10 2 шт

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение Ryzhij »

Смотрим через RSLinx свойства оставшегося в живых модуля 1756-RM, приобретаем такой же и прошиваем его той же версией фирмваре. После чего запускаем в работу.
Если приобретать другую аппаратную версию, то понадобиться уже два модуля резервирования с комплектом оптических патч-кордов к ним, и менять прошивки, скорее всего, придётся во всех модулях резервируемых корзин с ЦПУ.
Это не смертельно, но несколько геморрно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
mihailllll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 14:48
Имя: Михаил
Благодарил (а): 1 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение mihailllll »

Ryzhij, спасибо, попробую
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

ошибка rslogix 5000

Сообщение Aleksey_14_85 »

Добрый день, форумчане. У меня такой вопрос: "Появляется вот такая ошибка, которая на изображение. Соединено все по изернету, причем слив проекта вообщем времени происходит около 40 минут, есть еще в сети один контроллер Logix 5561, слив проекта происходит за 3 минуты. Говорят практически все меняли изернет сканер, моксу, контроллер, все так же остается ошибка. Может кто сталкивался с такой проблемой?[img]download/file.php?mode=view&id=11133 Сразу извиняюсь, что если не корректно что-то написал
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение Ryzhij »

Вообще-то по фотографии не лечим... Но...
У Вас явные проблемы. Либо с ЦПУ, либо с программой.
Раньше всё работало?
Он-лайн получается подключится к контроллеру с программой?
Обработчик ошибок в программе есть?
Часом, никаких комментариев с использованием кирилицы в свойствах проекта не писали?
Версия прошивки в ЦПУ какая? Может, есть смысл её поднять?
Соединено все по изернету, причем слив проекта вообщем времени происходит около 40 минут, есть еще в сети один контроллер Logix 5561, слив проекта происходит за 3 минуты. Говорят практически все меняли изернет сканер, моксу, контроллер, все так же остается ошибка.
Это всё информативно, но... Какая же всё-таки там архитектура контроллера, и как именно (в какой точке и по какому интерфейсу) подключаются компьютером к контроллеру?
Для системы с резервированием есть нюансы и подводные камни.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

ошибка rslogix 5000

Сообщение Aleksey_14_85 »

Раньше все работало и сейчас явных признаков нет, что не все хорошо. Проект перезаливали рабочий. Онлайн подключается к контроллеру, и что по времени это очень долго длится, не должно так быть. Проект когда смотришь на ошибки то их нет. Меняли сам контроллер, модуль связи изернет, управляемый коммутатор Moxa EDS-508A, ничего не помогло, вернули все обратно. Есть еще один момент, но не думаю что он влияет, модуль релейных выходов , на нем один из выходов не исправен. Топологию сети скину. Версия 20.
Подключался я от Moxa EDS-508A к контроллерам. А в корзине может быть дело? :ges_help: :ges_help: :ges_help:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

ошибка rslogix 5000

Сообщение Looker »

Aleksey_14_85, пришли программу, если версия не выше 19. По картинкам видно, что переполнение или адресация в несуществующий элемент. Без указания где. Минорные ошибки, а также мажорные - Logix не останавливают. Твоя ошибка напомнила мне мою: на PLC-5 ошибка раньше старта программы, без указания где (была ошибка адресации - прескан срабатывал).
В контроллерах AB: предскан, работа, постскан. На постскан и может возникать ошибка адресации.
Для AOI - можно писать три разных кода поведения

PS, Косвенная адресация в контролерах - величайшее зло.
Последний раз редактировалось Looker 30 сен 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ошибка rslogix 5000

Сообщение Ryzhij »

Объединять сеть связи с периферией и внешние сети - идея на грани фола. В Вашей архитектуре все держится на настройках управляемого коммутатора SW-1. Слетят в нем настройки, или кабель переткнут не в тот порт - всё улетит к чёртовой матери.
Кто ж так строит?!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Aleksey_14_85
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

ошибка rslogix 5000

Сообщение Aleksey_14_85 »

Ryzhij писал(а): 30 сен 2020, 20:36 Объединять сеть связи с периферией и внешние сети - идея на грани фола. В Вашей архитектуре все держится на настройках управляемого коммутатора SW-1. Слетят в нем настройки, или кабель переткнут не в тот порт - всё улетит к чёртовой матери.
Кто ж так строит?!
Вспомнился фрагмент из фильма "Чародеи", когда тоже вопросом задавался один человек: "Кто так строит?!" :lol: :lol: :lol:

Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Looker писал(а): 30 сен 2020, 20:28 Aleksey_14_85, пришли программу, если версия не выше 19. По картинкам видно, что переполнение или адресация в несуществующий элемент. Без указания где. Минорные ошибки, а также мажорные - Logix не останавливают. Твоя ошибка напомнила мне мою: на PLC-5 ошибка раньше старта программы, без указания где (была ошибка адресации - прескан срабатывал).
В контроллерах AB: предскан, работа, постскан. На постскан и может возникать ошибка адресации.
Для AOI - можно писать три разных кода поведения

PS, Косвенная адресация в контролерах - величайшее зло.
На постскан может возникать ошибка, если сеть профибаса изменена, по проекту должен сеть замыкать сканер профибаса от контроллера, а сейчас он стоит предпоследним?
Ответить

Вернуться в «ПЛК»