Ввод в эксплуатацию нового CPU. Как ?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Ввод в эксплуатацию нового CPU. Как ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Пытаю новый CPU в "лабораторной тиши".
Ради интереса попробовал подключиться к нему без MMC (знамо дело, по MPI).
И о чудо, получилось, несмотря на мрачные утверждения некоторых автоматизаторов где-то и на каких-то форумах.
Далее “online” смотрю папку "Blocks".
Вижу там папку "SystemData", кучу блоков типа SFB и типа SFC.
Сделал "Upload to PG".
Далее смотрю ту же папку "Blocks", но в режиме “offline” и вижу, что считалась только папка "SystemData" и больше ничего.
Возникает вопрос
1. Почему блоки SFB и SFC не считались ? Или так и должно быть ?

Далее мне нужно загрузить в CPU старый проект, где в папке "Blocks" вообще не содержится никаких блоков типа SFB и SFC.
И вопрос
2. Что делать с "заводскими" блоками SFB и SFC ?
Удалить или оставить про запас ?
(На всякий случай пока сохранил эти блоки в отдельном проекте).

Старый STEP7 - проект был разработан для CPU v.2.6, а новый CPU имеет v.3.3.12 .
Когда я вставил ММС и попытался загрузить в новый CPU старый STEP7 - проект, то вышло предупреждение о несоответствии версий CPU, но тем не менее загрузка произошла. После чего я перевёл переключатель режимов в «RUN» и все нормально заработало, без перехода в "стоп". Единственное - светился светодиод "SF", т.к. CPU был один, без других модулей.

3. Как быть с разницей в версиях ?
Нужно ли загрузить в HW Catalog «Simatic Manager» -ра компонент для CPU, соответствующий свежей версии v.3.3.12 ?
Обычно это делается “online” из "HW Configuration".
Но как быть, если “online” по к/л причинам не будет доступен ? Можно ли "offline" ?
А также, можно ли скачать этот файл с версией v.3.3 “online” на один ПК, а потом перенести его на другой и как ?

Заранее благодарен.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Ввод в эксплуатацию нового CPU. Как ?

Сообщение winb »

1 и 2. SFB и SFC - системные блоки, "зашитые" в ОС CPU. Таким образом, выгрузить их не получится. Но при использовании их в проекте, они начинают отображаться, видимо для реализации механизма перекрестных ссылок.
3. Изменять версию в харде и прогружать его в новый CPU. С сайта техподдержки Сименса скачать соответствующий GSD или лучше актуальную версию HSP для STEP7. HSP скачивается в виде набора файлов, емнип, так что перекинуть их на рабочую станцию не должно стать проблемой.

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Ввод в эксплуатацию нового CPU. Как ?

Сообщение alex3110 »

winb писал(а): 03 июн 2019, 07:27 3. Изменять версию в харде и прогружать его в новый CPU. С сайта техподдержки Сименса скачать соответствующий GSD или лучше актуальную версию HSP для STEP7. HSP скачивается в виде набора файлов, емнип, так что перекинуть их на рабочую станцию не должно стать проблемой.
А в каком случае меньше работы и главное - чтобы потом работало и не глючило ?

1. Создать новый проект уже с новым CPU, а потом туда скопировать всю HW Config (вместе с Net Pro) и программные блоки
2. В старом проекте удалить старый CPU и потом вставить новый CPU ?
Но после удаления старого CPU, скорее всего, удалятся и все его связи с модулями в HW Config и в Net Pro. Тогда так же придётся их восстанавливать

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Ввод в эксплуатацию нового CPU. Как ?

Сообщение POV »

Лучше тащить новый цпу из каталога поверх старого, что будет эквивалентно следующему - пкм и затем "ReplaceObject".
Или по другому - меню, "Insert", "ReplaceObject"
Про резервное копирование не забываем.
Ответить