S7300- CP341 ModBus Slave

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ЧесноковИА

S7300- CP341 ModBus Slave

Сообщение ЧесноковИА »

АСУ построена на S7-315 2dp
два ПЛК в режиме программного резервирования
синхронизация информации идет по порту MPI
на ET висит ModBus слейв модуль CP341 с ключом (к нему прицеплена панель Оператора) (есть еще и модбас мастер модули)
Дата блоки модбаса не синхронизируем.
При переходе с основного на резервный ПЛК, наблюдаем прекращение обмена информации между Панелью и слейв модулем.
пробывали реинициализацию модуля программно делать (как в документации сказано) - не помогает.
Модбас мастера модули то же затыкаются, но с этим научились бороться.
Какие варианты решения проблемы????????????????????????????????????????????????????????????
Ранее использовали модбас слейв модули в обычных системах без программного резервирования проблем не было.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: S7300- CP341 ModBus Slave

Сообщение Василий Иванович »

А как это выглядит, "в режиме программного резервирования"? Это ведь не четырехсотая серия, где в ЕТ два шнурка профибаса, и каждый от своего CPU приходит. Одним словом, непонятно, как у вас система построена.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: S7300- CP341 ModBus Slave

Сообщение Василий Иванович »

А, посмотрел. Действительно можно подключить и трехсотую серию подобным образом. Тут трудно сказать, кто затыкается - панелька или слейв, чтобы знать, кого сбросить. Боюсь, панельку всё-таки ручками перевключать придётся. Ну а если всё-таки слейв - может быть FB перезапустить, который слейва реализует?

Автор темы
ЧесноковИА

Re: S7300- CP341 ModBus Slave

Сообщение ЧесноковИА »

Затыкается точно СЛЕЙВ, панелька запросы шлет проверено, как перезапустить СЛЕЙВ в этом весь вопрос, методом описанными в документации на драйвер ModBusSlave не получается .

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: S7300- CP341 ModBus Slave

Сообщение Василий Иванович »

Они могут воздействовать на слейв из программы контроллера, которая не сдыхает. Что если взять вход EN у того FB, который осущевствляет обмен данными, и дать ему нолик, а потом обратно единичку?
Последний раз редактировалось Василий Иванович 21 сен 2010, 14:17, всего редактировалось 1 раз.