1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена компонентов ET200S без изменения HW Configuration

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Замена компонентов ET200S без изменения HW Configuration

Сообщение MuadDib »

Обнаружил любопытный эффект. На имеющейся у нас установке имеются небольшие различия между версиями компонентов распределенной периферии, прописанными в HW Configuration проекта Step7, и компонентами, установленными на самом деле.

Пример. В проекте прописана "голова" (интерфейсный модуль) 6ES7151-1AA04-0AB0, а по факту установлен 6ES7151-1AA05-0AB0. То есть, судя по заказному номеру, отличается версия компонента. И таких различий масса. Немного отличающиеся версии силовых модулей, модулей DI, DO...

Подумал, что у меня неактуальная версия проекта Step7, сделал Upload station to PG. Но в выкачанном из контроллера проекте все отличия от реально установленного железа сохраняются.

Установка работает нормально, все станции ET200S в строю, нигде не горят индикаторы SF, BF.

Всегда грешным делом полагал что при несоответствии Hardware Configuration и установленного железа система не заведется. И не я один. Вот, например, обсуждение на форуме Siemens:

https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
i have ET200s with part number 6ES7151-1AA04-0AB0 and i need to replace it with

ET200s with part number 6ES7151-1AA05-0AB0

Does i need to change hardware configration or plug and play the module

-----

yes, you need to change the Hardware config according to the MLFB number.Make sure you
По факту же получается, что некоторые отличия допустимы.

Вопрос такой. Какие все-таки отличия конфигурации допустимы? Можно ли как-то предугадать, что закупаемый в ЗИП модуль с более "свежей" версией может быть заменен без соответствующей смены конфигурации контроллера?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Замена компонентов ET200S без изменения HW Configuration

Сообщение POV »

Внимательно прочитать все комментарии на оф.сайте по этим заказным номерам, следуя от версии к версии.
У технических специалистов самого Сименс-а есть доступ к базе, где отличия расписаны более детально.
Учитывать еще и используемое ПО (Step7 или TIA).
Но 100% гарантию может дать только тест в реальных условиях - используйте тестовый стенд.
Я бы больше волновался за CP и CPU, FM (по опыту и ИМХО) и другие интеллектуальные модули, чем за обычные простые IM (как у вас), DI, DO, AI, AO.
Аватара пользователя

Автор темы
MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Замена компонентов ET200S без изменения HW Configuration

Сообщение MuadDib »

Спасибо!
POV писал(а): 27 май 2019, 10:10 Внимательно прочитать все комментарии на оф.сайте по этим заказным номерам, следуя от версии к версии.
Подскажите пожалуйста, где скрываются эти комментарии. По ссылке на оф. сайт, которую я привел выше, раздел комментариев не просматривается...

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Замена компонентов ET200S без изменения HW Configuration

Сообщение POV »

У вас ссылка на форум. Есть еще оф.сайт поддержки.
Вот например
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=en-RU
Поиграйте полем "EntryType".
Зарегистрируйтесь, или часть информации будет недоступна.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»