Доброго времени суток.
Суть задачи простая на первый взгляд, но у меня опять что-то не работает.
Что нужно: записывать графики и просматривать историю на 1 день. (в идеале 7)
Чего натворил:
1) написал программу просто таймер ТР на 10 секунд с собственным автосбросом
2) тег использовал двойное слово MD35
3) в HMI во вкладке Historical data в data log создал History trend_new время записи 86400 (сутки) указал USB_X60\temp - не знаю флешка походу в панеле.( туда воткнул 8 гиговую флешку форматнул под FAT32) запись циклическая. в том же loggin tags указал tag PLC MD35.
4) в экране HMI сделал Trend в свойствах Trend type указал data log и ссылку на Historical data, а там уже на History trend_new и соответственно trend new tags log.
Вгружаю в контроллер пару секунд что-то показывает и в отключку. А вот без логов работает хорошо, но время записи вообще маленькая затирается. Просьба подсказать где ошибся или может не туда чего-то поставил?
Вообще работает ли с обычной флешкой графики или HMI панель TP9000 Basic не работает с флешками?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)
Да, благодарю за помощь.MaksimNT писал(а): ↑17 май 2019, 18:11 В помощь
https://www.youtube.com/watch?v=Wo0V0uBPH-s
https://www.youtube.com/watch?v=1r5YsJO_oMM
Так и поставил у себя, но различия нашёл только в слове и двойном слове.
У него кстати тоже график не шёл в онлайне по видео, необходимо было выйти и зайти-это у всех так?
Что я ещё обнаружил у себя на локальном диске (с)
появилась USB_X60.1-та самая куда должна идти запись и там все данные. Но мне-то нужно что бы данные были на ФЛЕШКЕ, а не на жёстком диске с надписью "флешка"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)
Это особенность работы эмулятора панелей - создавать папку с именем USB порта и в него хранить данные, так же длина записей очень ограничена (смотреть Help).
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
В железе пишется на USB-Flash, но рекомендую разобраться с именами и возможностью чтения.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
https://www.sps-forum.de/hmi/82322-ungu ... tp900.html
Для удлинения архивов
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Формат данных для надежности RDB, по странице 18 и 19 в
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... DOC_en.pdf