• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)

Ответить

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 26 раз

Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)

Сообщение Yakut » 17 май 2019, 17:06

Доброго времени суток.

Суть задачи простая на первый взгляд, но у меня опять что-то не работает. :lol:

Что нужно: записывать графики и просматривать историю на 1 день. (в идеале 7)

Чего натворил:
1) написал программу просто таймер ТР на 10 секунд с собственным автосбросом

2) тег использовал двойное слово MD35

3) в HMI во вкладке Historical data в data log создал History trend_new время записи 86400 (сутки) указал USB_X60\temp - не знаю флешка походу в панеле.( туда воткнул 8 гиговую флешку форматнул под FAT32) запись циклическая. в том же loggin tags указал tag PLC MD35.

4) в экране HMI сделал Trend в свойствах Trend type указал data log и ссылку на Historical data, а там уже на History trend_new и соответственно trend new tags log.

Вгружаю в контроллер пару секунд что-то показывает и в отключку. А вот без логов работает хорошо, но время записи вообще маленькая затирается. Просьба подсказать где ошибся или может не туда чего-то поставил?
Вообще работает ли с обычной флешкой графики или HMI панель TP9000 Basic не работает с флешками? :ges_help:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)

Сообщение MaksimNT » 17 май 2019, 18:11



Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 26 раз

Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)

Сообщение Yakut » 17 май 2019, 18:28

Да, благодарю за помощь.
Так и поставил у себя, но различия нашёл только в слове и двойном слове.
У него кстати тоже график не шёл в онлайне по видео, необходимо было выйти и зайти-это у всех так?

Что я ещё обнаружил у себя на локальном диске (с)
появилась USB_X60.1-та самая куда должна идти запись и там все данные. Но мне-то нужно что бы данные были на ФЛЕШКЕ, а не на жёстком диске с надписью "флешка"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

Trend in HMI S7-1215CDC/DC/RLY History (история графиков)

Сообщение MaksimNT » 18 май 2019, 03:39

Yakut писал(а):
17 май 2019, 18:28
Что я ещё обнаружил у себя на локальном диске (с)
появилась USB_X60.1-та самая куда должна идти запись и там все данные. Но мне-то нужно что бы данные были на ФЛЕШКЕ, а не на жёстком диске с надписью "флешка"
Это особенность работы эмулятора панелей - создавать папку с именем USB порта и в него хранить данные, так же длина записей очень ограничена (смотреть Help).
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

В железе пишется на USB-Flash, но рекомендую разобраться с именами и возможностью чтения.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
https://www.sps-forum.de/hmi/82322-ungu ... tp900.html

Для удлинения архивов
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

Формат данных для надежности RDB, по странице 18 и 19 в
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... DOC_en.pdf

Ответить

Вернуться в «WinCC»