SLC 5/04 модуль Ethernet

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 15 раз

SLC 5/04 модуль Ethernet

Сообщение [Egor] »

Добрый день.
Коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли для процессора SLC 5/04 модуль расширения с портом Ethernet ?
Или проблему подключения к сети предприятия можно решить только заменой целиком PLC на SLC 5/05 ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

SLC 5/04 модуль Ethernet

Сообщение Ryzhij »

Есть такой модуль в шасси 1747-AENTR
https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-e.pdf
Можно найти и шлюзы, но, например, может оказаться дешевле поставить в качестве шлюза отдельный контроллер MicroLogix.
Смотреть и считать надо для каждого конкретного случая.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 15 раз

SLC 5/04 модуль Ethernet

Сообщение [Egor] »

Спасибо!
1747-AENTR в моем случае подходит лучше всего.
Не знаете случайно, его нужно как то добавлять в конфигурацию контроллера (например как аналоговый модуль AI 8 ), или достаточно настроить IP и установить в 0 слот Rack 2 например ?
Вопрос возник из за того что я не вижу 1747-AENTR в списке модулей в RSLogix500

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

SLC 5/04 модуль Ethernet

Сообщение Ryzhij »

Я же дал Вам ссылки на документацию. В "User manual" всё расписано, что и как.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 15 раз

SLC 5/04 модуль Ethernet

Сообщение [Egor] »

Еще вопрос: если использовать 1761-NET-ENI подключив его не в RS232 (занят HMI), а в DH+ 8Din. кабелем 1761- CBL- AM00 Хотя бы теоретически будет работать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

SLC 5/04 модуль Ethernet

Сообщение Looker »

[Egor] писал(а): 16 апр 2019, 13:111761-NET-ENI... в DH+ 8Din
Нет.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу