Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro » 12 апр 2019, 00:04

Проконсультируйте по защите от сухого хода....

Есть существующая скважина (глубина около 75м),
на дне установлен погружной насос (вводе), для защиты от сухого хода
используеся реле Siemens 3UG4501-1AW30 и электрод 3UG3207-3A,
реле (по инструкции) меряет сопротивление между электродами...т.е. должно вниз уходить минимум два провода (на электрод уровня и на электрод относителньо которого меряют сопротивление).

по факту вниз уходит один провод, внизу этот провод просто балтается ниже насоса (не подключен ни к какому электроду), второй провод подключен к металлической трубе (которая уходит вниз и по которой собственно насос и качает воду),
вопрос...так можно делать? реле будет нормально измерять сопротивление?

Изображение

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 92 раза

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение Никита » 12 апр 2019, 02:26

Так часто делают. В металлических резервуарах меряют электродами относительно корпуса. Можно или нет в конкретном случае - надо уточнять по конкретному объекту и конкретному оборудованию. В основном определяется схемотехникой и чувствительностью реле.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


ZuElecRu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение ZuElecRu » 12 апр 2019, 10:09

У нас тоже подобная схема, но ни разу срабатывала, воды достаточно. Вот как внизу провод закреплен - не помню, будем насос менять, надо присмотреться. Но вообще он должен быть ведь выше водозаборного отверстия насоса...?


Автор темы
hardwareprojectspro
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение hardwareprojectspro » 12 апр 2019, 10:12

ZuElecRu писал(а):
12 апр 2019, 10:09
Но вообще он должен быть ведь выше водозаборного отверстия насоса...?
да Вы правы...конечно провод выше насоса (в теме опечатался)


alex-tec
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 11 раз

Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода

Сообщение alex-tec » 12 апр 2019, 14:07

hardwareprojectspro писал(а):
12 апр 2019, 00:04
вопрос...так можно делать?
Для кондуктометрических датчиков классическое решение

Ответить