• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Измерение силы тока электродвигателя

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение RomanGx48 » 11 апр 2019, 13:12

Доброго времени суток! Опять я застрял...мне необходимо измерять силу тока от двигателя и поставить указательный прибор (амперметр) по 3-м фазам в шкаф управления котлом и чтобы информация передавалась на монитор в операторской. И вот тут не пойму, получается, что надо поставить измерительные ТТ после пускателя движка, от них передать сигнал 4...20 мА на контроллер, с контроллера на цифровой амперметр, который находится в шкафу и от контроллера в операторскую? Подскажите пожалуйста, как это осуществляется? заранее :thankyou:

Аватара пользователя

petr2off
специалист
специалист
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 41 раз

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение petr2off » 11 апр 2019, 18:21

Разные есть варианты. Я буквально вчера еще один узнал, есть у ОВНА (и наверно не только у него) такая забавная штука, называется измеритель токовой петли. Такой коробочка с 4 сегментными индикаторами. садится на токовую петлю и показывает значение тока, которое можно отмасштабировать в физические единицы - получается универсальный прибор. Заказчик хочет такую вещь. Кто нибуть кстати пробовал применять ?


keysansa
освоился
освоился
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Откуда: РБ Гомель
Благодарил (а): 162 раза
Поблагодарили: 10 раз

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение keysansa » 11 апр 2019, 19:47

petr2off писал(а):
11 апр 2019, 18:21
Кто нибуть кстати пробовал применять ?
Пробовал, работает. Очень удобно, что она под M22 (или М30) - не надо болгарка, достаточно простого пресса.
RomanGx48 писал(а):
11 апр 2019, 13:12
по 3-м фазам
3 фазы обязательно? Дорого это выходит... 3 аналоговых входа контроллера. Может лучше мерять одну фазу (контроллер и показометр), а для избежания перекоса и обрыва установить устройство защиты двигателя? Хотя, правильно настроенный автомат защиты сработает при обрыве фазы или большой нагрузке.
RomanGx48 писал(а):
11 апр 2019, 13:12
от них передать сигнал 4...20 мА на контроллер, с контроллера на цифровой амперметр
Так как у вас токовый выход - включаете контроллер с показометром последовательно.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.


Parliament74
освоился
освоился
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 44 раза

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение Parliament74 » 11 апр 2019, 19:57

RomanGx48 писал(а):
11 апр 2019, 13:12
мне необходимо измерять силу тока от двигателя и поставить указательный прибор (амперметр) по 3-м фазам в шкаф управления котлом и чтобы информация передавалась на монитор в операторской <...> получается, что надо поставить измерительные ТТ.
Измерительные ТТ - это правильно.
Затем смотрите сюда: http://rill.ru/produktsiya/izmeritelnye ... iy-1-zakaz или здесь: https://www.elpribor.ru/catalog/53/944/ или сами ищите похожие устройства, а с амперметра уже или по трём аналоговым выходам или по RS-485 забирайте сигнал в контроллер и далее выводите оператору.
petr2off писал(а):
11 апр 2019, 18:21
<...> измеритель токовой петли <...> садится на токовую петлю и показывает значение тока, которое можно отмасштабировать в физические единицы - получается универсальный прибор. Заказчик хочет такую вещь. Кто нибуть кстати пробовал применять ?
на местные пульты выводили, например, ток двигателя с УПП/интеллектуального пускателя, имеющего выход 4-20 мА на эти ИТП, никто пока на них ещё не жаловался.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 92 раза

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение Никита » 11 апр 2019, 20:07

1. Вместо трансформатора (а есть варианты и вместе с ним на вторичную цепь) - вот такая штука ставится Измерительный преобразователь переменного тока ИПТ-01 С нее через блок питания в контроллер.
2. Тр-р остается, после него ставится три Е854 нужной модификации, далее 4..20 в контроллер, дальше - комментарии ниже для Petroff.
3. Тр-р остается, но вместо преобразователя 0..5/4..20 ставится с цифрой на выходе. Parliament74 это описывал выше.
4. Тр-р остается, а вместо схем преобразования кладется кабель 2,5кв до щита, там ставятся стрелочные амперметры. Если нужно еще и в контроллер - комбинируйте с указаными выше способами... Оборудование для примера, аналоги есть.
petr2off писал(а):
11 апр 2019, 18:21
Кто нибуть кстати пробовал применять ?
В этой петле вся беда. Яркость маленькая, а теперь еще придумали тонирующей пленкой покрывать. В общем работоспособно, но что такое светодиод на 4мА - сами представляете.
И считать надо внимательно петлю - на том индикаторе падает что-то около 10В. В ряде (если не в половине) случаев в цепи с пассивными датчиками может понадобиться источник =36В. Обсуждалось тут раньше:
Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном
Вот этот ИДЦ1 измеритель с крупным цифровым индикатором видно намного лучше. Хотя все равно это Овен. Но с отдельным питанием вариантов прорва. Лавры разработчиков М1730 и современная электроника привели к огромному количеству таких изделий.

Кстати. Если сигнал уже попал в контроллер - есть у них же вот такое изделие СМИ2 светодиодный Modbus-индикатор
keysansa писал(а):
11 апр 2019, 19:47
не надо болгарка, достаточно простого пресса
Вообще не надо в болгарок щитах, краску жгет и в углах проблема. Лобзик возьмите с качественной пилкой по металлу, и саму панель заклейте чтоб подошвой не поцарапать. Проще будет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


keysansa
освоился
освоился
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Откуда: РБ Гомель
Благодарил (а): 162 раза
Поблагодарили: 10 раз

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение keysansa » 11 апр 2019, 20:53

Никита писал(а):
11 апр 2019, 20:07
Лобзик возьмите с качественной пилкой по металлу
У меня лобзиком криво получается... Болгаркой лучше.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 92 раза

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение Никита » 12 апр 2019, 02:23

keysansa писал(а):
11 апр 2019, 20:53
У меня лобзиком криво получается...
По линейке можно...Криво получается по толстым материалам, когда пилку перекашивает, а по листовухе - легко. Можно еще "после сборки обработать напильником". А иногда и этого не надо, прибором закроется.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

and909
специалист
специалист
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Имя: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 25 раз

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение and909 » 12 апр 2019, 06:23

Никита писал(а):
11 апр 2019, 20:07
есть у них же вот такое изделие СМИ2 светодиодный Modbus-индикатор
Мы такие ставим в ящики с частотником - выводим текущую частоту.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


pkl58
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 10 раз

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение pkl58 » 12 апр 2019, 08:13

https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... b_info.pdf
Индикация, токовая петля и коммуникация. Все есть.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10592
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 158 раз
Поблагодарили: 237 раз
Контактная информация:

Измерение силы тока электродвигателя

Сообщение Jackson » 12 апр 2019, 20:22

ТТ берёте любой по номиналу двигателя, за ТТ ставите преобразователь тока (переменных 5 ампер в постоянные 4-20 мА), этот сигнал гоните в контроллер, дальше делаете с ним что хотите.

Вместо преобразователя можно поставить сразу измеритель с модбасом на борту и гнать в контроллер сразу цифру. Этот же измеритель Вам ток и покажет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»