1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

UNITY PRO

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Vladimir_ku
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 06:05
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

UNITY PRO

Сообщение Vladimir_ku »

ogorsv писал(а): 02 ноя 2018, 16:55 Зависит от того, как используете %IW
Если масштабируете %IW, то WRITE_INPUT прекрасно работает и пишет в %IW
Если через блоки I_SCALE - не выйдет
Для масштабирования используется блок ScaleRedInput
aranea писал(а): 02 ноя 2018, 16:26 перезаписать переменную сразу после масштабирования?
Перезаписать можно, только вот врят ли дадут грузить контроллер. Можно ли ее как-нибудь перезаписать без перепривязки переменной, т.к. возможна остановка оборудования при прогрузки контроллера.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 112 раз

UNITY PRO

Сообщение ogorsv »

В М580 можно симулировать аналоговые входы без "перепривязки" переменной
В Quantum нужно или:
- менять "сырое" значение - с помощью функционального блока I_RAWSIM (см. приложенный файл и прочитайте внимательно в хелпе комментарии насчёт последовательности вызова)
или:
- сделать селектор на выходе масштабирования и использовать либо реальное отмасшатбированное, либо симулированное значение.

Оба варианта можно попробовать сделать в режиме онлайн - Unity позволяет это, я проверил. Другое дело - РАЗРЕШЕНО ЛИ...
RAWSIM.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Invelt
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 май 2017, 21:42
Имя: Денис

UNITY PRO

Сообщение Invelt »

Коллеги, добрый день!

Для M340 BMXP342020RU с могу использовать Unity Pro?
Или обязательно покупать EcoStruxure?

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 112 раз

UNITY PRO

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Для M340 BMXP342020RU можете использовать Unity Pro
СВ
Ответить