1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M221+ATV630

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
SOLOVEC
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 13:28
Имя: Слава

M221+ATV630

Сообщение SOLOVEC »

Добрый день!
Прошу помочь!
Подключил ПЧ ATV630 к контроллеру М221 по сети Modbus, запрограммировал ПЧ на управление по сети Modbus от контроллера М221, затем запрограммировал контроллер, его входа/выхода и сетевые параметры. Теперь подключая ноутбук к М221 по сети Ethernet, я могу из программы EcoStruxure Machine Expert - Basic отключить и сбросить аварию на ПЧ, а необходимо задать частоту вращения ПЧ и получить от ПЧ информацию по скорости двигателя.
Прошу подсказать как можно задать по такой схеме частоту ПЧ и забрать с ПЧ информацию о скорости двигателя?
Прикрепляю схему и программы залитые в ПЧ и М221.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

PromProg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 12:11
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

M221+ATV630

Сообщение PromProg »

Добрый день. Недавно только столкнулся с подобным вопросом на М172. Вот здесь можно прочитать, чтоб не плодить текст