Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Модератор: Модераторы Документов

Ответить

Автор темы
alldendy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 11:20
Имя: Ищук Сергей Александрович

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение alldendy »

Здравствуйте, коллеги!
Возник спор с подрядной организацией на этапе ПНР САУ:
Производится автономные (индивидуальные) испытания шкафа САУ, согласно программы и методики испытаний. Во время проведения проверки, в алгоритме работы выявилась неисправность. Программист подрядчика, "перезалил" контроллер. Предлагается проводить дальнейшую проверку с того места, где закончили, когда была выявлена неисправность (то есть, когда "прошли" 70% ПМИ).
Мнение заказчика такое: "перезалили ПО контроллера - начинаем проверку алгоритма заново".

Вопрос: какой нормативной документацией подтвердить мнение заказчика?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение keysansa »

Оффтоп, не против удаления.

Без НПА, сегодняшняя история.
Проверял уже "как будет" (собран на постоянном месте) свой личный проект. Прогнал все придуманные тесты почти до конца. Выявилась ошибка в результатах теста (в определенных условиях "промаргивают" 2 выхода одновременно).
Разбор - ошибка в программе. Перезалил. Проверил тесты дальше - все ок.
Вроде можно закрывать, но решил прогнать тесты сначала.
Оказалось, в том же месте, та же ошибка теста. Перешерстил программу - не может быть, исправлено. Перезалил, перегрузил. Повтор теста - опять та же ошибка.
Стал думать что-же может быть (на "стенде" все было ок)? Со времен стенда стали мощнее реле и не было клапанов.
Поменял БП (для дома же, поэтому недорогой был), ошибка исчезла.

По моему мнению - тесты нужно заново прогонять. Тем более, что при исправлении ошибки - могли быть внесены другие. Да и зеркальные ошибки бывают, как показывает практика.

ЗЫ. ГОСТ 24.104-85 действует ли он?
3. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ВВОДЕ АСУ В ДЕЙСТВИЕ
Почитал, там разработчик вообще как раб )
Сам всю жизнь исполнитель в частных структурах.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение alex-tec »

alldendy писал(а): 21 мар 2019, 13:47 Вопрос: какой нормативной документацией подтвердить мнение заказчика?
Так-то этот момент должен быть в ПМИ прописан, а вообще - тесты заново
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение keysansa »

alex-tec писал(а): 21 мар 2019, 15:12 а вообще - тесты заново
А по поводу НПА по этому вопросу?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

alldendy писал(а): 21 мар 2019, 13:47 Вопрос: какой нормативной документацией подтвердить мнение заказчика?
Ответ: этим документом является счёт на оплату договора поставки/ПНР. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Заказчик совершенно прав, я бы также поступил на его месте (так и поступал).

А теперь, смотрим:

Не неисправность выявили (в алгоритмах не бывает неисправностей), а несоответствие техзаданию. Это и есть цель испытаний, вообще-то.

Докажите заказчику что Вы залили в ПЛК только интересующий фрагмент и тогда будут основания для препирательств. Но Вы же залили весь софт целиком - вот и проверяйте весь заново, больше времени сэкономите чем если будете бодаться с заказчиком. А разговоры про частичное изменение - это для полных дилетантов.

В известных мне отраслевых нормативах указано как раз на обратное: тестируется один релиз от начала и до конца, изменение релиза в процессе испытанный не допускается. Замена релиза - заново не только испытания, но и согласования с пояснением причин изменений. Вот так-то.

Так что не нервируйте заказчика, пока он не заставил Вас ещё и пересогласовывать что-нибудь, а проводите всю ПМ в границах функций этого ПЛК повторно. А будете пререкаться - заказчик вообще всю ПМ потребует и будет прав.
Баги в ПО должны были быть найдены во время ПНР до испытаний и устранены (в этом цель ПНР).

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
keysansa писал(а): 21 мар 2019, 15:27
alex-tec писал(а): 21 мар 2019, 15:12 а вообще - тесты заново
А по поводу НПА по этому вопросу?
Что такое «НПА»?

Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Не подменяйте понятия. Не в процессе ПНР, а во время ПСИ, которые проводятся только после окончания ПНР. ПНР уже закончены, и, как показали ПСИ, выполнены ПНР недостаточно качественно. После этого любой нормальный заказчик проводит ПСИ с ужесточением, это нормально.

Если Вы после шиномонтажа нашли в колесе недокрученный ниппель, то наверное Вы как заказчик шиномонтажный работ все колёса перепроверите заново, а не только то одно, а то и затяжку болтов посмотрите - верно? А если горе-шиномонтажники ещё и препираться начнут то Вы вообще скандал учините и деньги назад попросите - так? Так вот не вынуждайте Вашего заказчика учинять скандал - Вам же хуже будет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 21 мар 2019, 19:29 Ответ: этим документом является счёт на оплату договора поставки/ПНР. Кто платит, тот и заказывает музыку.
Если в этом моменте забыть хотя бы про ТЗ...

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 19:29Что такое «НПА»?
Нормативно правовые акты. Стоящие выше, чем счет на оплату.
Тот же ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП.

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 19:29 Не подменяйте понятия.
Когда приемка оборудования на 200 млн, это не
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 19:29 недокрученный ниппель,
если вы ответственный.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

keysansa писал(а): 21 мар 2019, 20:29 Если в этом моменте забыть хотя бы про ТЗ...
А в ТЗ что-то сказано про ПНР кроме того что они должны быть проведены?

Тем более, раз цена вопроса равна 200 мультам, странно что софт не был вылизан в процессе ПНР.

ПУЭ и ПТЭ никакого отношения к ПНР и ПСИ не имеют! А банковский чек, поверьте, может быть превыше даже их. Полно таких случаев. Но это неважно, потому что заказчик не противоречит ни одному нормативу, более того, я уже отметил что ряд отраслевых стандартов (которые у Вас скорее всего не действуют) строго предписывают поступать именно так.

Посмотрите группу стандартов 611131, может там что-то есть про это, но вряд ли.

Windows все знают? Чему они нас учат? Тому что количество ошибок в коде стремится к нулю, но никогда нуля не достигает, исправив одну ошибку в коде можно создать десяток новых, поэтому тестируется всегда весь код целиком и с аппаратной частью - только очень далёкий от программирования человек этого не понимает.

Дело Ваше, Вам сдавать. Убеждайте если сможете. Но прикрыться Вам объективно нечем. И будь я Вашим заказчиком ~ не согласился бы, а за излишне настойчивые объяснения закатил бы полную проверку с пристрастием.

НПА - понял, спасибо. Я привык к аббревиатуре «НТД».
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3572
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Михайло »

Вам не кажется, что ПНР и ПМИ нужно разделить? При ПНР должна пройти "генеральная репетиция" сдачи по ПМИ, чтобы внести все корректировки и при ПМИ уже не отвлекаться на них.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

Конечно! Именно об этом я и говорю. ПНР обычно заканчивается проведением ПСИ по утверждённой программе для себя, чтобы не облажаться перед комиссией. В это время ПМ корректируется под реалии и отлавливаются ошибки, иногда участвует заказчик в роли стороннего наблюдателя (чтобы понять как это всё работает).
Потом проводятся нормальные ПСИ с комиссией.

Видимо, комиссию позвали слишком рано, но уже поздно, инцидент произошёл и придётся выкручиваться.

По иронии судьбы, прямо сейчас у меня на моих ПНР та же история, причина та же - поторопились звать комиссию.

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Ввиду технической сложности объекта и/или ввиду дороговизны проведения ПСИ, иногда, предварительные ПСИ частично или полностью зачитывают, если в них принимали участие уполномоченные представители заказчика. Ключевое слово - иногда, это не общая практика.

Но даже это не имеет отношения к вопросу: после замены всего кода в ПЛК, тестированию подлежит весь код, особенно ввиду дороговизны объекта (было озвучено что на кону сдающего суммы порядка нескольких сот мультов).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

Ввиду технической сложности объекта и/или ввиду дороговизны проведения ПСИ, иногда, предварительные ПСИ частично или полностью зачитывают, если в них принимали участие уполномоченные представители заказчика. Ключевое слово - иногда, это не общая практика.

Но даже это не имеет отношения к вопросу: после замены всего кода в ПЛК, тестированию подлежит весь код, особенно ввиду дороговизны объекта (было озвучено что на кону сдающего суммы порядка нескольких сот мультов).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение alex-tec »

keysansa писал(а): 21 мар 2019, 15:27 А по поводу НПА по этому вопросу?
В вашей программе и методике испытаний ПМИ (утвержденной заказчиком) должен быть прописан этот момент. Если вы не указали, как действовать в подобном случае, заказчик может трактовать ситуацию на свое усмотрение.

Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Что касается НТД, обратите внимание на "ГОСТ 15.309-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения", в частности на п.6.10.
6.10 Повторные приемо-сдаточные испытания проводят в полном объеме приемо-сдаточных испытаний, установленном в стандартах. В случае выборочного контроля объемы выборок для повторных испытаний устанавливают в стандартах.

В технически обоснованных случаях (в зависимости от характера дефекта) допускается проводить повторные приемо-сдаточные испытания по сокращенной программе, включая только те проверки из объема приемо-сдаточных испытаний, по которым выявлены несоответствия установленным требованиям и по которым испытания при первичном предъявлении не проводились.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 22 мар 2019, 06:57 В технически обоснованных случаях (в зависимости от характера дефекта) допускается проводить повторные приемо-сдаточные испытания по сокращенной программе, включая только те проверки из объема приемо-сдаточных испытаний, по которым выявлены несоответствия установленным требованиям и по которым испытания при первичном предъявлении не проводились.
Вот очень верная формулировка - "в технически обоснованных случаях". Осталось только доказать заказчику, что проверка только части программного кода технически обоснована (если заказчик хоть немного понимает, что такое ПЛК - доказать нереально).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 22 мар 2019, 08:41 Вот очень верная формулировка - "в технически обоснованных случаях". Осталось только доказать заказчику, что проверка только части программного кода технически обоснована (если заказчик хоть немного понимает, что такое ПЛК - доказать нереально).
Технически обосновать - это тот ещё фокус.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3572
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Михайло »

Технически обосновать можно только тем, что тестированные и нетестированные функциональные блоки программы ПОЛНОСТЬЮ изолированы друг от друга (независимы). Других обоснований не может быть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

Чтобы это технически выполнить, эти блоки должны быть в разных контроллерах физически. И никак иначе. :lol: в остальных случаях это доказательство сводится к профессиональному навешиванию лапши на уши заказчика. Я бы даже не рисковал, а то лицо можно так уронить что вовек не отмоешься.


Не стОит преувеличивать глупость других людей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 21 мар 2019, 23:22 А в ТЗ что-то сказано про ПНР кроме того что они должны быть проведены?
При строгом техпроцессе ТЗ пишется легче. В этом случае туда даже методика испытаний вместе с таблицами сигналов для испытаний закладываются. Но с такими ТЗ обычно нет проблем. Другое дело, когда ТЗ "обтекаемое".
Ну, и ПНР могут быть прописаны в договоре, тогда да, кроме упоминания о наличии ПНР и их сроков может ничего не быть.
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 23:22 ПУЭ и ПТЭ никакого отношения
ГОСТ вы просто пропустили? Но в любом случае система должна соответствовать ПУЭ. Хотя и согласен, слышал, что чек решает больше.
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 23:22 Windows все знают? Чему они нас учат? Тому что количество ошибок в коде стремится к нулю, но никогда нуля не достигает
Я сейчас не найду, лет 6-7 назад читал на сайте препринтов исследований статью, где обосновывалось, что выпускать ПО, даже в авионике, с 90% готовностью - экономически не выгодно. С 80% до 95% закроется при испытаниях и ПНР. Иначе конкуренты съедят.
OpenBSD - отличный пример, раз в сторону OS смотрим.
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 23:22 Посмотрите группу стандартов 611131, может там что-то есть про это, но вряд ли.
Ок.
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 23:22 Дело Ваше, Вам сдавать. Убеждайте если сможете. Но прикрыться Вам объективно нечем. И будь я Вашим заказчиком ~ не согласился бы, а за излишне настойчивые объяснения закатил бы полную проверку с пристрастием.
Вы в какой-то момент меня с ТС спутали.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение Jackson »

keysansa писал(а): 23 мар 2019, 17:05
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 23:22 А в ТЗ что-то сказано про ПНР кроме того что они должны быть проведены?
При строгом техпроцессе ТЗ пишется легче. В этом случае туда даже методика испытаний вместе с таблицами сигналов для испытаний закладываются. Но с такими ТЗ обычно нет проблем. Другое дело, когда ТЗ "обтекаемое".
Ну, и ПНР могут быть прописаны в договоре, тогда да, кроме упоминания о наличии ПНР и их сроков может ничего не быть.
Как думаете, много смысла в беседе с человеком, который не отвечает на задаваемые вопросы, а вместо этого говорит о чём-то своём?

Я своё мнение высказал. Это Ваша система, Вам её сдавать, и не мне тут на форуме а заказчику. Удачи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение olexsa »

Бываю на ПМИ. Как заводских, на территории изготовителя, так и на объекте. Как представитель заказчика.
Как правило, при таких случаях прогоняем ПМИ до конца с того места, где закончили.
Могут еще выявиться какие то несоответствия.
А потом по новой. С самого начала. :)
С программистами, монтажниками не спорим. Такие темы закрываются на кратких совещаниях между заказчиком и подрядчиком.
Со стороны руководства подрядчика никогда не было возражений по данному требованию. Правда спрашивали обоснование. Если заказчик грамотный, (а как правило он грамотный), то доводы именно те, которые написаны выше.

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
И еще. Но это уже наверное больше личное мнение. Никого не хочется обидеть, но все же .........
Наверное, программист еще не очень часто встречался с проблемами в пределах гарантийного срока. И с ответственностью, в том числе и материальной, которая несет его организация, в случае проблем и аварийных ситуация во время эксплуатации. А то бы сам настаивал на повторной проверке
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Устранение неисправностей в коде во время ПНР

Сообщение keysansa »

alex-tec писал(а): 22 мар 2019, 06:57 а "ГОСТ 15.309-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения"
Данный ГОСТ - немного не то, как мне кажется:
Стандарт устанавливает основные положения по проведению испытаний и приемки продукции серийного (массового) производства, выпускаемой предприятиями независимо от их формы собственности (далее - изготовители (поставщики)) и предназначенной для поставки или непосредственной продажи потребителю (заказчику).
А системы с АСУТП это мелкосерийное, максимум, производство. Чаще всего штучное, под конкретного заказчика.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Jackson писал(а): 24 мар 2019, 01:11 Я своё мнение высказал. Это Ваша система, Вам её сдавать, и не мне тут на форуме а заказчику. Удачи.
Повторюсь, вы меня с ТС спутали.

Отправлено спустя 18 минут :
keysansa писал(а): 25 мар 2019, 19:31 Данный ГОСТ - немного не то, как мне кажется:
Прошу прощения, был не прав. Этот ГОСТ может быть использован в данном случае.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить