Ошибка FINS Gateway от OMRON
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:08
- Имя: Илюшев Василий Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Ошибка FINS Gateway от OMRON
Доброго времени суток! Проблема следующего характера. При загрузки операционной системы появляется окно ошибки. Не запускается процесс EthernetUnit.exe. В связи с этим не запускается службы в FinsGateway и далее не проходит связь cо SCADA системой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:08
- Имя: Илюшев Василий Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Ошибка FINS Gateway от OMRON
Все проблема решена. Запустил файл установщика FinsGateway, внес серийный номер. Начал установку и прервал. После чего в навигаторе запустил службу ETN_Unit и все заработало!!!