Проблема c редактором LOGO 8 серии

Ответить

Автор темы
Vladimir78
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 11:02
Имя: Владимир
Страна: Россия

Проблема c редактором LOGO 8 серии

Сообщение Vladimir78 »

Добрый день!

При попытке зайти в ручное редактирование записанной программы со встроенной панели LOGO 8 серии
Program>Edit Prog контроллер не запрашивая пароля и не позволяя редактировать возвращается на исходный экран, при этом индикатор LAN короткое время горит красным. В контроллерах 6 серии таких проблем не было, если нет пароля сразу давал редактировать блоки.