Никаких особых требований к трансформатору. Обмотка должна быть измерительной с классом 1, 0.5 и так далее, не защитной. К самому преобразователю тоже особых требований нет кроме быстродействия и точности.
Трансформатор тока больше трёх крат номинала через себя не пропустит (измерительная обмотка), поэтому от преобразователя перегрузочная способность кратковременно 3-4-кратная, и всё. Остальное - по месту под Ваш процесс.
Отправлено спустя 52 минуты 23 секунды:
По поводу размещения транса. Лучше затеять замену имеющегося трансформатора на такой же, с бОльшим кол-вом обмоток. Это реконструкция РУ, зато не нарушаются существующие подключения.
Есть конечно вариант врезаться в имеющуюся вторичную цепь, поставив трансформатор 5/5, 5/1, 1/5 или 1/1 (какой требуется), так Вы гарантированно спасётесь от перегрузок, но также гарантированно и потеряете точность - до 40% номинала измерения будут недостоверны, и это врезка в провода. Сами смотрите, в каком диапазоне собираетесь работать.
Что касается перегрузочной способности, то многие преобразователи нормально всё выдерживают. Кстати, можете наши глянуть (DEIF MTR-3, он сразу и с модбасом, или TAC-311/321) - ставят их прямо на двигатели с разным, в том числе и с тяжелым запуском, не припомню чтобы были проблемы, перегрузочная стойкость нормальная.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Преобразователь тока (0-5A/4..20mA) в высоковольтной ячейке (Current measuring transducer)?
-
- администратор
- Сообщения: 17554
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Преобразователь тока (0-5A/4..20mA) в высоковольтной ячейке (Current measuring transducer)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.