Привет участникам форума!
В последнее время по работе плотно занимаюсь телемеханикой, в частности передача данных по МЭК-104. Данных очень много и надо тестировать каждый сигнальчик. Для себя написал небольшое приложение для тестирования, клиент МЭК-104. Отдаю в свободный доступ, возможно кому-нибудь понадобится
https://yadi.sk/d/UeyB0Pb5KIBqdw
исходники
https://github.com/MicroKoder/IEC104NA.
Еще готовится билд под линукс.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
клиент МЭК 60870-104
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 мар 2018, 20:04
- Имя: Азат
- Поблагодарили: 5 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 21:28
- Имя: Валерий
- Благодарил (а): 2 раза
клиент МЭК 60870-104
Неплохой клиент
только что-то (синхронизацию) не дает.
и при метку времени показывает всегда 0
хотя TS идет адекватная.
только что-то (синхронизацию) не дает.
и при метку времени показывает всегда 0
хотя TS идет адекватная.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 авг 2021, 16:01
- Имя: Юрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
клиент МЭК 60870-104
D обработке штампа времени ошибка. Два байта, в которых содержится значение (1000*s + ms), зачем-то меняются местами. Этого делать не надо.
-
- администратор
- Сообщения: 4743
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 397 раз
клиент МЭК 60870-104
Вообще говоря, уже два года прошло...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 мар 2018, 20:04
- Имя: Азат
- Поблагодарили: 5 раз
клиент МЭК 60870-104
Не дает метку времени для сигналов которые без метки, т.е. метка только та что в пакете
Вроде как было норм с метками времени.
Друзья, я про этот форум забыл давно. Если есть проблемы смело открывайте Issue на Github
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
клиент МЭК 60870-104
Мне просто для справки. Что тут нелогичного?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 мар 2018, 20:04
- Имя: Азат
- Поблагодарили: 5 раз
клиент МЭК 60870-104
Добрый день!
Выкатил обновление.
Наконец-то оформил релиз на гитхабе и бинарник можно скачать прямо оттуда.
По просьбе одного китайца добавил сохранение значений из таблицы в файл, заодно и загрузку. Формат файла привел к CSV.
Перевел весь интерфейс на английский язык.
https://github.com/MicroKoder/QIEC104
Сам я программой этой не пользуюсь - больше не работаю с этим протоколом, поэтому обновления только по просьбе со стороны пользователей.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Нужен ли русский перевод как опция?
Выкатил обновление.
Наконец-то оформил релиз на гитхабе и бинарник можно скачать прямо оттуда.
По просьбе одного китайца добавил сохранение значений из таблицы в файл, заодно и загрузку. Формат файла привел к CSV.
Перевел весь интерфейс на английский язык.
https://github.com/MicroKoder/QIEC104
Сам я программой этой не пользуюсь - больше не работаю с этим протоколом, поэтому обновления только по просьбе со стороны пользователей.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Нужен ли русский перевод как опция?