1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
Lexa_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 14:39
Имя: Алексей С.А.
Страна: RUS

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение Lexa_S »

Доброго времени суток.
EPLAN 2.6:
Хочу через "Свойства (общие)" изменить устройство: переименовать, добавить/изменить изделие, провожу все операции и во вкладке "Изделия" и при нажатии "ОК" или "Применить" - система выдает сообщение - "Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту."
В чем причина, кто то сталкивался с этим?
EPLAN.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение AGorskiy »

Режим-Свойства (общие) позволяет обрабатывать общие свойства распределенных функций одновременно в одной операции. При этом можно обрабатывать или общие свойства всех представлений функций вспомогательной функции, или общие свойства всех представлений функций главной функции. Также есть возможность изменять ОУ для всех представлений функций устройства общ. назначения.
Насколько помню изменить Изделие по Свойства (общие) невозможно.
2019-01-23_12-21-55.png

С такой ошибкой не сталкивался.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение Madwolf »

Я так провода заменяю из навигатора изделий, вроде все норм.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение aranea »

AGorskiy, Андрей, это на закладке "Изделие (Устройство)" - там можно

Lexa_S, ошибка ранее не виданная, так на всех устройствах? где и как выбираете "устройство"?
Изображение

Автор темы
Lexa_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 14:39
Имя: Алексей С.А.
Страна: RUS

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение Lexa_S »

Работаю через навигатор устройств. Все изменения проходят благополучно до того момента пока не вынесешь устройства на монтажную плату (прорисовка вида монтажной платы). Не позволяет даже переименовать устройство (Было QF1 нужно QF8). Если устройство удалить с монтажной платы ошибка пропадает.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение Madwolf »

Какой-то глюк проекта. Можно поиграться с его восстановлением, реорганизацией, но вряд-ли поможет. Лучше перенести все в новый проект.

Автор темы
Lexa_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 14:39
Имя: Алексей С.А.
Страна: RUS

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение Lexa_S »

Проект нормальный у коллеги это же проект поддается редактированию.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение AGorskiy »

Lexa_S, попробуйте сбросить все настройки своей системы, предварительно сделайте бэкап. Как сбросить настройки FAQ 97.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Lexa_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 14:39
Имя: Алексей С.А.
Страна: RUS

ОШИБКА: Выполнена попытка обратиться к НОЛЬ-объекту.

Сообщение Lexa_S »

:thankyou: Сброс настроек решил проблему.