• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Пылемер на газоочистку?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 6 раз

Пылемер на газоочистку?

Сообщение hardwareprojectspro » 13 янв 2019, 17:24

Господа, подскажите кто какие пылемеры использует на газоочистках,
у нас немецкие коллеги на одной газоочистке поставили шкаф с тремя устройствами меряют помимо пыли еще и кучу газов...
зачем столько мерять? что нельзя поставить один пылемер?
да и что вообще по нормам (или как правило) меряют на выходе газоочисток (электродуговая печь)
SIDOR 01 CO: 0..200ppm
SIDOR 01 CO2: 0..15%

SIDOR 02 NO: 0..500ppm
SIDOR 02 O2: 0..25%

MONOCOLOR H2S: 0..16ppm

EUROFID CH4: 0..10ppm

DUST MONITOR RM-210


alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Пылемер на газоочистку?

Сообщение alex45 » 14 янв 2019, 09:06

hardwareprojectspro писал(а):
13 янв 2019, 17:24
зачем столько мерять?
Скорее всего, это у них типовое решение. В Европе всё строго с охраной окружающей среды и особенно с выбросами парниковых газов, поэтому меряют всё, что можно.
hardwareprojectspro писал(а):
13 янв 2019, 17:24
да и что вообще по нормам (или как правило)
У нас необходимость непрерывно измерять выбросы в атмосферу зависит от мощности источника выбросов.
Изучайте 7-ФЗ от 10.01.2002, 96-ФЗ от 04.05.1999 и ваши ведомственные нормы.


Parliament74
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Пылемер на газоочистку?

Сообщение Parliament74 » 14 янв 2019, 14:18

А что немцы на это говорят? Судя по их комментарию про полиэтилен в дизеле, они фигню не посоветуют, да и машины у них неплохие получаются...

Там, как минимум, часть датчиков идёт на технологические измерения, а вторая часть на экологические. Кроме разработчика системы никто здесь не скажет, почему там такие датчики стоят и для чего, это всё гадание на кофейной гуще.

Один пылемер, конечно, поставить можно, только потом за "чистый воздух" для потомства гореть в аду будут те, кто так и делает.

И да, с экологией у них строго, когда на флагмане отечественной металлургии немцы запустили новую дуговую печь, из газоочистки воздух вылетал чище, чем вокруг трубы был (хотя продлилось это буйство немецких технологий буквально пару месяцев, пока местные кулибины и эффективные менагеры не начали оптимизировать процесс), а сейчас по незнанию и не поймёшь, то ли это ДСП так дымит, то ли мартен воскресили из мёртвых...


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Пылемер на газоочистку?

Сообщение Бондарев Михаил » 23 янв 2019, 01:02

С недавних времен все источники вредных выбросов обязаны оные (выбросы ) измерять перед выбрасыванием. Вот и поставили вам.


mazytus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Пылемер на газоочистку?

Сообщение mazytus » 23 янв 2019, 06:44

Когда участвовал в строительстве Железногорской ТЭЦ девять лет назад, мы монтировали ИКВЧс смоленского "Аналитприбора".
Практик всегда пристрелит теоретика...


Автор темы
hardwareprojectspro
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 6 раз

Пылемер на газоочистку?

Сообщение hardwareprojectspro » 24 янв 2019, 10:04

главный вопро а что вообще нужно мерять на металлргических газоочистках?
какими нормами это регулруется...

напрмиер, что все эти газы реально нужно измерять???

SIDOR 01 CO: 0..200ppm
SIDOR 01 CO2: 0..15%

SIDOR 02 NO: 0..500ppm
SIDOR 02 O2: 0..25%

MONOCOLOR H2S: 0..16ppm

EUROFID CH4: 0..10ppm

DUST MONITOR RM-210


alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Пылемер на газоочистку?

Сообщение alex45 » 24 янв 2019, 11:27

Измерять нужно всю гадость, которая выбрасывается в воздух. Из всего вышеперечисленного только кислород можно не измерять. Остальное - это загрязняющие вещества или парниковые газы.
Посмотрите Правила эксплуатации установок очистки газа. Обратите внимание на пункт 8.
Ещё обратите внимание на часть 9 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»