рецепт в ОП Weintek

Сообщение iteng » 04 янв 2019, 13:05

Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с загрузкой в PLC выбранного рецепта из HMI.
Исходные данные:
1. Панель оператора Weintek MT8071iE
2. PLC Logo v 4.3
Задача следующая - необходимо, выбрав из раскрывающегося списка нужный рецепт из 3-х доступных, записать параметры в PLC. Т.е. в PLC запрограммированы 4 адреса(для каждого параметра свой), выбираем рецепт и указанные в рецепте числа сохраняются по своим адресам. Выбираем другой рецепт(другие числа) и эти числа перезаписываются по тем же адресам.

В каждом из трех рецептов по четыре одинаковых параметра, при чем параметры имеют разный формат данных(16 bit Unsig, 32 bit Usign)
В мануале ничего подробного не нашел. Подскажите пожалуйста, как реализовать эту задачу?


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

рецепт в ОП Weintek

Сообщение VanMo » 21 янв 2019, 10:16

Добрый день.
Можно настроить объект передачи данных, если используется одна таблица рецептов. Либо, нужно написать макрос.
При выборе пользователем рецепта должен запускаться либо этот объект передачи данных, либо макрос.