Сообщение Muzaffar » 21 дек 2018, 07:06

Добрый день коллеги!
В одном консервированном производстве (скорее это - полиамид) имеются куча контроллеров Siemens Simatic S5 115U CPU 943B, Zimmer SE 420, SHNCK ANH700, Siemens Simatic S5-100U CPU 100, Siemens Simatic S5-100U CPU 102, Siemens Simatic S5-95U. Никаких признаков жизни не подают.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Есть серди нас знакомые люди с вышеназванными контроллерами и способами подключения на них?


ZuElecRu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение ZuElecRu » 21 дек 2018, 09:30

Нужна соответствующая программ Siemens STEP5. Работает под DOS. Где-то у меня была и она и альтернативная программа. Далее нужен адаптер RS232<->TTY, где-то когда-то видел на AliExpress типа вот этого: (https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 5b7fb9100b)
Есть еще один вариант, слить информацию из модулей памяти, нужен соответствующий программатор, надо поискать на производствах, где применяется STEP5 контроллеры Siemens.


dijio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
Имя: Евгений

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение dijio » 25 дек 2018, 10:04

Muzaffar писал(а):
21 дек 2018, 07:06
Никаких признаков жизни не подают.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Есть серди нас знакомые люди с вышеназванными контроллерами и способами подключения на них?
Опыт подключения есть.
Но настораживает "Никаких признаков жизни не подают"
Если в контроллерах имеется карта памяти, то шанс выташить программу велик.
Если карты нет, то скорее всего батарейка села и шансов что-то вытащить уже нет.


agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 15:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение agent_serg » 25 дек 2018, 13:11

Muzaffar писал(а):
21 дек 2018, 07:06
имеются куча контроллеров Siemens Simatic S5 115U CPU 943B, Zimmer SE 420, SHNCK ANH700, Siemens Simatic S5-100U CPU 100, Siemens Simatic S5-100U CPU 102, Siemens Simatic S5-95U.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Документация тоже имеется?
Иначе, Вы и алгоритма то не сложите.


Parliament74
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 33 раза

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение Parliament74 » 25 дек 2018, 16:40

Знаю ребят, которые собаку съели на миграции с S5 на S7 (сейчас уже на 1500 мигрируют), они говорили мне, что это на действующих производствах со сжатыми сроками замены (типа прокатного стана начала 90х) и какой-никакой исходной документацией смысл есть делать, иначе проще и дешевле заново систему разработать.


Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Подключения к доисторическим контроллерам

Сообщение Ibev » 26 дек 2018, 07:46

Чтобы подключиться Step5 или PG2000 (под XP работает) и выше указанный интерфейс. Если программа хранилась на карте памяти, то можно взять с нёё. Если актуальная только в контроллере (скажем, не залили актуальную в карту памяти), то смотреть батарею, если она дохлая, то в контроллере уже ничего нет. В любом из этих случаев символьных файлов не будет. Дальше решение принимать вам.