sinamics G120 СU240E

Ответить

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Именно этот параметр я пытался задать. Выходит ошибка - invalid parameter/

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

sinamics G120 СU240E

Сообщение misha_os »

Не совсем понятно почему в ПЧ не удается установить р1300=20.

Тогда начнем сначала, что бы не было недопонимания...
1. Как Вы делаете базовый ввод в эксплуатацию ПЧ:
- с помощью BOP или IOP.
- с помощью ПО STARTER или Startdrive.
2. Ввод в эксплуатацию сделан правильно и в соответствии с руководством по эксплуатации (SINAMICS G120 Преобразователи с управляющими модулями CU240B-2 и CU240E-2 Руководство по эксплуатации).

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

С помощью ПО Starter. Подключаюсь on line к ПЧ, Р10 - 1, задаю параметры двигателя(из шильды), p1300 -2, пытаюсь поставить р1300 -20 и выходит ошибка - invalid parameter.
P.S. В Starter есть wizard по вводу в эксплуатации. Даже в этом конструкторе нет возможности выбрать 1300-20. Менять этот параметр пытаюсь в expert list(там есть парам. 20).

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

sinamics G120 СU240E

Сообщение misha_os »

Если настройку делаете с помощью ПО Starter (желательно версия v4.5/v5.1) не надо менять настройки параметров вручную до ввода в эксплуатацию.
Ввод в эксплуатацию в Starter (перед этим желательно сделать сброс параметров ПЧ на заводские):
1. "Имя ПЧ"/Control_Unit/Configuration.
2. Клик Mouse.
3. Откроется окно "Configuration". В данном окне жмем кнопку "Wizard..."
4. Откроется окно ввода в эксплуатацию.
5. p96=0 (expert). Жмем кнопку "Next".
6. p1300=20. Жмем кнопку "Next".
7. И т.д.

В Starter создал проект с CU240B-2 и PM240-2 при вводе в эксплуатацию дает выбрать p1300=20 без проблем (на живом железе нет возможности проверить).

Просьба ответить на вопрос, Вы в курсе что такое ввод эксплуатацию ПЧ Sinamics? Если нет, то просьба сначала ознакомиться с главой 5 РЭ (название выше, 2013 г., на русском).
Ограничения по применению векторного режима управления приведены в этой же главе (мощность двигателя маленькая, максимальная скорость двигателя большая, несколько двигателей на ПЧ).
Последний раз редактировалось misha_os 15 янв 2019, 14:08, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Спасибо. Все получилось. У меня был выбран р96=1. В инструкции сказано, что после ввода в эксплуатацию необходимо -
Перейдите со STARTER в онлайн: .
● Нажмите экранную кнопку "Загрузить проект в целевую систему": .
● Нажмите для сохранения данных в преобразователе экранную кнопку "Копировать RAM в ROM": .
Сейчас у меня нет возможности проверить загрузку, как появится отпишусь по результату.
З.Ы. У меня в Starter v 4.5 не установлен Help. Про р96 в инструкции не написано ничего или я плохо искал.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

sinamics G120 СU240E

Сообщение misha_os »

Если надо, то ссылка на документацию РЭ и описание параметров ...

https://cloud.mail.ru/public/MANj/KQ8ta5Djg

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Спасибо, буду разбираться.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

sinamics G120 СU240E

Сообщение misha_os »

Если Вам интересно и может кому то пригодится, вебинар: Sinamics G120 S120 - ввод в эксплуатацию (STARTER)...

https://www.youtube.com/watch?v=n6htHqkiLq4

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Итак, запустить ПЧ удалось. Оборудование работает. Однако есть некоторые вопросы, а именно - к входу ПЧ подключены 3 дискретных сигнала от контроллера Адр. 0 - ON\OFF (р840); адр. 1 - не используется; адр.2 - Jog p1055(bit 0) это ручной режим заправки бумаги в аппарат; адр.3 - КАКОЙ? ( надо так же Jog bit 0, т.е при наличии сигала на этом входе двигатель замедляет обороты) Попытался поставить Jog bit 1 (p 1056) результата нет. При попытке установить р1055 программа ругается( есть уже такой параметр).Какой параметр поставить для замедления двигателя, при наличии сигнала на адр. 3?

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Проблемы по работе ПЧ остались две.

1. Надо указать в параметре р722.3 такую функцию, которая позволила бы приостанавливать(тормозить) двигатель. Какой параметр указать в р722.3?

2. Двигатель не останавливается(нет тормоза) быстро, если двигатель раскручен на высокой (1200-1300 об\мин) скорости.

Как сконфигурировать функцию торможения?

Нашел в мануале -
Торможение постоянным током по управляющей команде (Условие: p1231 = 4)
1. Система управления верхнего уровня дает команду для торможения постоянным
током, например, по DI3: p1230 = 722.3.
2. Начинается торможение постоянным током.
Если система управления верхнего уровня снимает команду во время торможения
постоянным током, преобразователь прерывает торможение постоянным током и
двигатель раскручивается до своего заданного значения.

Проверю и отпишусь по результату.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Проблем прибавилось. Оказывается торможение постоянным током не нужно. Надо, чтобы при вкл. DI3(p722.3) двигатель вращался с фиксированной скоростью(небольшой). Как этот вариант сконфигурировать, ума не приложу. Может есть у кого-нибудь какие-либо предложения(решение)? Подскажите пожалуйста. В Starter есть параметр р1000, в котором можно выбрать позицию 23(Analog setpoint + fixed speed setpoint)/ Может это поможет?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение Михайло »

Сименс может все. Смотрите Fixed Speed Setpoints, direct selection (p1016 = 1), сконфигурируйте под себя. Разбирайтесь потихоньку в BICO-технике.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

sinamics G120 СU240E

Сообщение misha_os »

iteng писал(а): 21 янв 2019, 14:06 Итак, запустить ПЧ удалось...
Может Вам проще, что бы не гадать, посмотреть в CU240Е значения параметров:
1. Р0701 - клемма 5 (DI0).
2. Р0703 - клемма 7 (DI2).
3. Р0704 - клемма 8 (DI3).

И потом найти аналогичные параметры с аналогичными значениями в CU240Е-2 и задать их?

Для разгона и торможения используются входные сигналы DIX, кривые разгона/торможения, времена разгона/торможения задаются в соответствующих параметрах.
Торможение постоянным током обычно используют для более быстрого торможения двигателя, учитывая что это может привести к перегреву двигателя.
Как Вам посоветовали выше, читайте и разбирайтесь с управлением CU240Е-2 с помощью входных/выходных сигналов.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

Остановку торможением удалось сконфигурировать, но заказчика это не устраивает. По поводу посмотреть параметры в CU240E - Да я бы с удовольствием, но CU240E под паролем. Мне надо сконфигурировать DI3 для фиксированной скорости, т.е управление должно быть - Аналог + фиксированная скорость.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

sinamics G120 СU240E

Сообщение iteng »

У меня все получилось, все работает как надо, можно закрывать тему.
Спасибо всем за подсказки и ссылки.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

sinamics G120 СU240E

Сообщение misha_os »

Отлично :)!
Для потомков желательно оставлять инфу как удалось решить Вашу проблему.

В Sinamics G120, для применения нескольких методов задания скорости, в Вашем случае как я понял через AI или DI, можно использовать Command Data Set (в вашем случае в CDS0 настройка управления через AI, в CDS1 настройка управления для фиксированных скоростей). Переключение между CDS0 и CDS1 задается с помощью привязки, например, к DI3 параметра p810.