Сообщение polbatona » 14 дек 2018, 09:44

Здравствуйте, встал вопрос как корректнее реализовать условие:
1. При PC30 < 2.5 кгс/см2 тег XSA505 состояние - «0»
2. При PC30 > 3.0 кгс/см2, через 300 секунд, тег XSA505 состояние - «1»
Тег сохраняет свое состояние до выхода за следующую уставку.

Я собрал логику (см. вложение), но мне не понятно:
1) возможно ли вообще прописывать константы в LC64?
2) если выводить константу за LC64, то описывать в CALCU или другом блоке?
3) вариант использовать блок GT в draw'инге и там прописать уставки.

Подскажите, как сделать этот алгоритм корректнее.