1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена ЦПУ на новый из упаковки

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Замена ЦПУ на новый из упаковки

Сообщение RIFLE »

Всем привет! Имеется рабочий проект STEP7. Так же имеется свежий аплоад данного проекта.
Поправьте меня пожалуйста, если я неверно описал ход событий при замене ЦПУ S319-3-PN/DP на одной из станций:
- 1. обесточили контроллер;
- 2. переткнули карточку ММС из старого ЦПУ на новый;
- 3. установили новый ЦПУ, воткнули все концы (24V, Ethernet, Profibus) ;
- 4. включили питание, связались с программатором, включили режим проекта _Online;
- 5. а) в _NetRro правой клавишей по нашему ЦПУ\Download\Selected station _Enter;
б) в _NetRro правой клавишей по _MPI/DP в этом же ЦПУ\Download\Selected station _Enter;
в) в _NetRro правой клавишей по _PN-IO в этом же ЦПУ\Download\Selected station _Enter;
- 6) входим в папку _blocks нашей станции, выделяем все до единого блоки _OB,FC,FB,DB,UDT (без SFB и SFC) и _Download и радуемся
жизни!

Всё верно, или есть лишние или недостающие пункты и можно сделать более квалифицированно ?
Буду признателен за ответы.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Замена ЦПУ на новый из упаковки

Сообщение A-Team »

На всякий случай сделал бы сброс памяти на контроллере.
PS: но на всякий случай , при этом ММС карту бы не вставлял.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Замена ЦПУ на новый из упаковки

Сообщение POV »

Если модели нового и старого совпадают - достаточно MMC переставить - сам загрузится (сбросить можно, но если новое то смысла нет) и грузить с PG ничего не надо. Все нереманентное потеряете.
Если новое ЦПУ свежее - тоже скорее всего загрузится, но есть уже нюансы.
Если более старое или другой тип - вариантов уже больше и простое перетыкание карточки может и не спасет.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»