1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Ответить

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

control properties ch0-system protocol и ch1-system protocol номер станции должен совпадать с номером станции в rslinx? я везде поставил 02...

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
связь с приложением в rsview совсем пропала
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение Looker »

iDaG05 писал(а): 11 ноя 2018, 16:42control properties ch0-system protocol и ch1-system protocol номер станции должен совпадать с номером станции в rslinx? я везде поставил 02
Номер станции - это один абонент, контроллер - другой, т.е. номера должны отличаться.
iDaG05 писал(а): 11 ноя 2018, 16:42связь с приложением в rsview совсем пропала
Теперь перенастрой в RSLinx Topic OPC Z113 на номер 2.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

сменил номера контроллера на 02, rslinx 11, в топике прописал processor configuration - station 02, active topic ошибки пропали кранники реагируют на нажатие, бсу запускается

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
после запуска в dde/opc topic configuration поле station(decimal) стал 0 хотя прописывал 02

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
там же local or remote addressing в положении remote

Отправлено спустя 1 час 30 минут 29 секунд:
Утром придёт оператор, будем пробовать запускать в режиме реального времени :)

Автор темы
iDaG05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 23:11
Имя: Ильяс
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза

CompactLogix5331 1769-L31 батарейка

Сообщение iDaG05 »

Доброго все времени суток!

После вышеуказанных операций и манипуляций :) все заработало, система стала работать стабильно в топиках ошибки пропали.

Я очень благодарен Looker-у и Ryzhij-му за помощь и уделенное время.