Не принимает вводимые значения с панели оператора

Ответить

Автор темы
Ulugbek Kuchkarov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 12:04
Имя: Улугбек Кучкаров
Страна: Uzbekistan
город/регион: Tashkent
Благодарил (а): 9 раз

Не принимает вводимые значения с панели оператора

Сообщение Ulugbek Kuchkarov »

Доброго дня! Мы приобрели новый HMI (панель оператора) той же модели и перенесли проект со старого. Результат тот же. Значения не показывает все по нулям! Он не отображает значения которые получает от ПЛК. К примеру процент открытия лопаток агрегата приходит от датчика в модуль AI774 и через AO 352 нормально отображается на местном стрелочном приборе, но на HMI нулевое значение.
Есть выше стоящий по иерархии контроллер ПЛК OMRON, который управляет всем процессом. На OMRON c BR должно поступать значения открытия лопаток агрегата в %, который по нулям. Но процесс управления работает в штатном режиме.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Не принимает вводимые значения с панели оператора

Сообщение keysansa »

А к сервомоторам чем-то другим можно подключиться? У меня подозрение, что при "Writing" на экране, панель пытается записать параметры прямо в серво. И вот это у нее не получается, и скорее всего из-за самого сервопривода.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Не принимает вводимые значения с панели оператора

Сообщение Jackson »

Ulugbek Kuchkarov писал(а): 24 дек 2018, 08:40 Мы приобрели новый HMI (панель оператора) той же модели и перенесли проект со старого. Результат тот же.
Значит дело не в HMI. :(

Тут всё просто. Если раньше работало а теперь нет - ищите, что изменилось в этот период. Кто лазал в контроллер, кто что менял. Возможно что-то накрылось в контроллере, в него залили последний имеющийся бэкап, и это повлияло только на обмен данными потому что автор ПО контроллера занимался связью с HMI в последнюю очередь, допилил по месту и не оставил бэкапа (или его потеряли), такое бывает. У нас например конфигурация регистров модбас (в каком регистре что лежит) заливается отдельно, её можно забыть залить (или не иметь) и тогда конфигурация будет дефолтная, а она может сильно отличаться. Я делаю эту конфигурацию так чтобы одним запросом читать всё что нужно.

Это например, а так - всё что угодно может быть, но главное: ищите изменения, следы, кто-то что-то видел, слышал, может быть в контроллере дата заливки проекта или дата его компиляции есть.