Добрый день!
Имеется ТРМ 138 и его необходимо подключить к контроллеру Контар МС8. Передача данных происходит по ModBus RTU. Задача вроде бы проста, и имеется блок для чтения регистров из устойства ModBus в инструментальной системе КОНГРАФ, и перечень адресов ModBus функции 4 (из руководства по эксплуатации ТРМ 138), но при вводе этих регистров ответа нет. Есть ли у кого-нибудь опыт подключения ModBus-устройств к данному контроллеру и как реализовать поставленную задачу? Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- осмотрелся
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8
Что то не совпадает.
Нужно проверить скорость обмена, должна быть одинаковая на порте контроллера и в настройках прибора, контроль четности, адрес в программе опроса должен совпадать с адресом прибора.
Формат запроса регистров прибора: НЕХ или десятичный.
Нужно проверить скорость обмена, должна быть одинаковая на порте контроллера и в настройках прибора, контроль четности, адрес в программе опроса должен совпадать с адресом прибора.
Формат запроса регистров прибора: НЕХ или десятичный.
-
- администратор
- Сообщения: 18573
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 945 раз
- Поблагодарили: 1833 раза
Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8
Может, для начала, вычитать те же самые регистры с компа?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8
Дело в том, что регистры, описанные в документации к прибору , не совпали с реальными, т.е регистр 3 был под номером 2, а регистр 8 оказался 7.Вообщем узнал регистры прибора благодаря программе Lectus Modbus OPC and DDE server.