1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроль плавких вставок

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
akv

Контроль плавких вставок

Сообщение akv »

Господа, как собственно, реализовать контроль плавких вставок, что бы снять сигнал об их разрушении.
Речь идёт о силовом вводе (>300кВт).
Допустимо ли реле в параллель ко вставке, так некоторые в интернете предлагают, но по-моему это не безопасно, т.к. напряжение 200 появляется на участке сети после плавких вставок, даже если их вынуть.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение abbat81 »

Что мешает поставить реле сразу после вставки, по отношению к нулю? Или в крайнем случае до и после вставки,(огород конечно, но задачу решит) это в случае, если напряжение будет снято до вставок, а система подумает, что сгорели вставки. В параллель это действительно небезопасно.

Автор темы
akv

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение akv »

К сожалению, разрушение плавкой вставки может произойти с распылением тонкого слоя от нити по песку, засыпаного во вставку. В этом случае будет происходить утечка, достаточная для срабатывания реле. Соответственно вставки расплавлены, а система "видит", что всё ок. Может быть есть какие-то специализированные вставки или устройства для мониторинга этого момента?

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение abbat81 »

akv писал(а):К сожалению, разрушение плавкой вставки может произойти с распылением тонкого слоя от нити по песку, засыпаного во вставку. В этом случае будет происходить утечка, достаточная для срабатывания реле. Соответственно вставки расплавлены, а система "видит", что всё ок. Может быть есть какие-то специализированные вставки или устройства для мониторинга этого момента?
.......Такая ситуация возможна только без нагрузки, а так как в момент разрушения вставок нагрузка присутствовала....и по всей видимости не куда не денется этого будет достаточно для фиксирования аварийного момента, насчет вставок, имеющих что-то вроде информационного контакта мне не известно.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3963
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Никита »

насчет вставок, имеющих что-то вроде информационного контакта мне не известно
Контакта там естественно нет, по крайней мере в предах для сетей 0,4, а вот боек частенько есть. Даже ИЭКовские ППНИ выпускаются со "специальным индикатором в виде выдвижного штока". Есть также примерно вот такие штуки http://www.electro-mpo.ru/card12455.html и им подобные вещи, в готовые разъединители иногда встраивают сразу. Правда попадалось мнение о том что бойки срабатывают нестабильно, но сам ни разу не видел сгоревшего преда с утопленным указателем.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18334
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 923 раза
Поблагодарили: 1794 раза

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Jackson »

м.б. всё намного проще. где расположены источники энергии? если источник энергии стоит только с одной стороны вставок, то поставить по реле управления (Schneider CAD, ABB N - у этих ток потребления катушки большой) с обоих сторон с контролем исправности их цепей питания (где-то у меня завалялась схемка, могу выслать). Если с одной стороны напряжение есть (реле втянуто) а с другой нет (не втянуто) = разрушение ставки.

Есть путь ещё проще. Плавкие вставки бывают с выходным контактом, сигнализирующим об их разрушении. Или без контакта но с флажком, контролируемым визуально.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
akv

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение akv »

Спасибо, про вставки с флажком не знал:)

А по поводу - с двух сторон мониторить вставку - не понятно состояние вставки, когда нет питания от источника ("До вставки")
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18334
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 923 раза
Поблагодарили: 1794 раза

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Jackson »

akv писал(а):А по поводу - с двух сторон мониторить вставку - не понятно состояние вставки, когда нет питания от источника ("До вставки")
Согласен. Но этого не избежать. Поэтому лучше сразу посмотреть в сторону вставок с сигнализацией. Или заменить их на автомат с контролем положения и состояния.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 284 раза

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Михайло »

akv писал(а):Спасибо, про вставки с флажком не знал:)
Хотел сказать про флажки, но я так понял у Вас разрушаются вставки. Но разве это правильно??! Не понимаю, что это за защита, если она сама ломается? Это не защита, а так себе - на всякий случай...
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3963
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Никита »

Так вставка она на то и вставка, чтоб разрушалась :) Речь о расплавлении элемента, иначе с чего бы ей самой развалиться
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 284 раза

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Михайло »

А я думал у человека керамика лопается! :amazement: :D
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18334
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 923 раза
Поблагодарили: 1794 раза

Re: Контроль плавких вставок

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):А я думал у человека керамика лопается! :amazement: :D
Она бы тогда просто взрывалась. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»