1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Уважаемые коллеги!

Прочитав мануал к устройствам плавного пуска SMC Flex очень огорчило следующее "радиолюбительство" - читайте пожалуйста выдержку из мануала ниже. Приобретая такие вот американские дорогостоящие устройства, очень бы не хотелось что-то там мотать ))). Прошу объяснить - без этой системы корректировки мощности можно использовать УПП SMC Flex на двигателях до 50 КВт ?

Цитата из мануала (бюллетень 150, стр. 42):
"Контроллер можно устанавливать в системе с конденсаторами
корректировки коэффициента мощности. Конденсаторы должны
быть размещены на стороне питающей линии. Это необходимо для
предотвращения повреждения тиристоров в контроллере SMC-Flex.
В разряженном состоянии конденсатор имеет нулевое
сопротивление. Для переключения следует последовательно
соединить с конденсаторной батареей резистор достаточного
сопротивления, чтобы ограничить импульсный ток. Одним из
методов ограничения импульсного тока является добавление катушек
индуктивности в цепи заряда конденсаторов. Этого можно добиться,
намотав несколько витков в местах подачи питания на конденсаторы.
• 250 В – диаметр катушки 15 см, 6 витков
• 480–690 В – диаметр катушки 15 см, 8 витков
Соблюдайте осторожность при монтаже катушек – они не должны
стоять одна поверх другой; штабелирование вызывает эффект
подавления."

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Ryzhij »

И в чем тут "радиолюбительство"!?
Не хотите иметь нормальный косинус - не компенсируйте. Со всеми вытекающими.
Не хотите изготавливать реакторы сами - покупайте готовые.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Ryzhij писал(а): 03 окт 2018, 11:54 И в чем тут "радиолюбительство"!?
Не хотите иметь нормальный косинус - не компенсируйте. Со всеми вытекающими.
Не хотите изготавливать реакторы сами - покупайте готовые.
прямым же текстом написано - наматывайте столько-то витков... и ничего не сказано про то, какие реакторы можно купить готовые... а радиолюбительство в этом и заключается - самостоятельное изготовление

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Ryzhij »

Там также написано "одним из методов..."
Не нравится так, используйте другой метод.
Делов-то...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Looker »

Это учет "свойств" питающей сети.
Curr93 писал(а): 03 окт 2018, 11:25Приобретая такие вот американские дорогостоящие устройства
Радуйся, что такое предупреждение имеется. В дешевых этого не увидишь.

Выдернуто из контекста
Curr93 писал(а): 03 окт 2018, 11:25"радиолюбительство"
Почитай как работает тиристор и особо при каких условиях возникает самопроизвольное открытие, т.е без управляющего воздействия.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Curr93 »

Looker писал(а): 03 окт 2018, 21:07 Почитай как работает тиристор и особо при каких условиях возникает самопроизвольное открытие, т.е без управляющего воздействия.
А без этого "узла корректировки мощности" будет ли вообще работать? или возможно будут некие сбои?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Ryzhij »

Фильтр импульсных помех для ограничения dU/dT на тиристорах есть уже в самом софт-стартере, а батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности на заводах России традиционно размещают где-то в РУ-0,4.

И, кстати говоря, по своим характеристикам компенсационные конденсаторы неэффективны для борьбы с импульсными помехами. Так что тут, по контексту, речь может идти только о косинусе, о борьбе с самопроизвольным отпиранием тиристоров речи нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Looker »

Curr93 писал(а): 05 окт 2018, 08:29А без этого "узла корректировки мощности" будет ли вообще работать? или возможно будут некие сбои?
Работают, причем в ЭСПЦ (Электро сталеплавильный с трансформаторами в 350 МВт).
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»