1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Server

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
lvlcister

REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Server

Сообщение lvlcister »

Доброго времени суток!

У меня возникла проблемка и нужен компетентный, дельный совет, если не жалко)

REF615 по протоколу Modbus/RTU (2 wire) передает данные в ICPCON i7188E2, последний через Ethernet передает данные в Lectus OPC DDE Server, а он уже в WinCC.

Так вот, у меня не получается прочитать данные из регистров рефа615 информацию по модбасу через 7188.
На 7188 стандартный firmware.
Если обращаюсь на 502 порт 7188го, то могу читать его данные, а не рефа. На 10002 порту нет связи, 10000 порт ядро прошивки
Вообщем нет обмена данными между рефом и 7188
Все оборудование находится на 10 м2, поэтому "длина провода модбас" думаю роли не играет.

Подскажите в чем может быть проблема.

зы: Я думаю что нужно свою прошивку писать для 7188, ибо в инструкции к 7188 написано что оригинальный фирмваре предоставляет на 502 порту тольк данные AI[1] = 7188E2, AO[1] = 1234. Их то я и читаю, а от рефа нет ничего

Автор темы
lvlcister

Re: REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Ser

Сообщение lvlcister »

вот схемка) и от 7188 кусок инструкции (анг)
http://rapidshare.com/files/410581388/2010-08-02.rar 1,05 МБ
http://depositfiles.com/files/wgw1xu7w6 1,05 МБ (mirror)
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: REF615 >modbus> ICPCON i7188E2 >ethernet> Lectus OPC Ser

Сообщение MuadDib »

Совершенно верно, просто так опрашивать дефолтная прошивка ничего не будет. Можно написать свою, но есть способ проще.
На фирменном диске к ICP DAS в каталоге \Napdos\Modbus\ есть прошивки, превращающие 7188E.. в преобразователь Modbus TCP <-> Modbus RTU. Прошивайте ее и опрашивайте ваше RTU-устройство через контроллер непосредственно по Modbus TCP.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»