1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Наводки в цепи управления 3в

Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Наводки в цепи управления 3в

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 10 окт 2019, 20:32 Дискретные цепи управления 3 В - только врагам.
:good: К этому мне добавить нечего. Сомневающимся предлагаю предлагаю погрузиться в тему "сухих контактов", "тока смазки", "минимального коммутируемого напряжения и тока"а также "сопротивления контакта".
Про емкости на незащищённых входах я уже писал viewtopic.php?f=105&t=11320#p91638
Последний раз редактировалось Ryzhij 11 окт 2019, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Наводки в цепи управления 3в

Сообщение GrayCat »

Serhioromano, тут все шибко вумные собрались, "распределённые параметры" тут повспоминали, скоро до решения уравнения Шрёдингера дойдут...

Практически: конденсаторы на 0.1 мкФ между каждым входом и "общим" решат проблему, с вероятностью 95%.
Gray©at.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Наводки в цепи управления 3в

Сообщение Ryzhij »

GrayCat писал(а): 11 окт 2019, 11:02 тут все шибко вумные собрались
GrayCat, чай знали, куда регистрировались )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1644 раза
Поблагодарили: 160 раз

Наводки в цепи управления 3в

Сообщение keysansa »

GrayCat писал(а): 11 окт 2019, 11:02 Serhioromano, тут все шибко вумные собрались, "распределённые параметры" тут повспоминали, скоро до решения уравнения Шрёдингера дойдут...

Практически: конденсаторы на 0.1 мкФ между каждым входом и "общим" решат проблему, с вероятностью 95%.
Если вы практик, то должны понимать, что срабатывание кнопок при отключенном пульте не решается установкой емкости
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»