1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Soldger

Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Сообщение Soldger »

Привет!
Есть газоанализатор СО имеющий релейный выход для подключения сигнальной сирены 220В, которая срабатывает при достижении определенного уровня загазованности. Необходимо чтобы это событие отслеживал существующий модульный ПЛК в шкафу управления.
Шкаф имеет на дверце лампочки: "норма" "авария" и сирену на стене.
Как обычно логическая работа такой сигнализации создается? С помощью ли дополнительных входов выходов контроллера ?
Т.е. я думаю использовать промежуточное реле, управляющие контакты которого, параллельно подключались бы к контактам сирены газоанализатора, а вторичные управляемые контакты этого реле управляли входом №1 ПЛК. Соответственно при замыкании входа №1, выход №1 подает напряжение на лампу "авария" в противоположном случае на выходе №2 горит лампа "норма".
Сирена же остается под управлением реле газоанализатора, поэтому ее необходимо как то отключать пришедшему на сигнал персоналу кнопкой (что бы ушам было комфортно) при этом лампа "авария" должна гореть (т.к. аварийна ситуация не изменилась при выключении сирены). Подскажите пожалуйста схему шунта для отключения только сирены или другое решение всего этого.

Заранее благодарю за любые отзывы!
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3974
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 230 раз

Re: Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Сообщение Никита »

Газоанализатор имеет только выход и при том один? Входов нет? Умный проектировщик прибора сам должен предусмотреть вход для квитирования звука, если конечно этот выход именно для сирены. Если же это просто реле превышения - надо схемку лепить. Хотя вообще сигнализация эта должна быть двухуровневой - сначала лампа, потом звуковой сигнал. Не видя прибора - увы...
Схем подобных великое множество, начиная от тумблера отключения звука и заканчивая реализацией в ПЛК, все от конкретных условий зависит. Авария должна запоминаться? Что должно быть на входе контроллера? Вопросов куча и простор для творчества.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Soldger

Re: Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Сообщение Soldger »

Хотя вообще сигнализация эта должна быть двухуровневой
Правильно говорите - в приборе это так и реализовано. Задавая вопрос, я не вдавался в такие подробности
Не видя прибора - увы...
Могу выслать техописание на почту
Авария должна запоминаться?
Вообще то да, но в будущем, когда реализуется верхний уровень

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Сообщение abbat81 »

Изображение
Как один из вариантов.....
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Сообщение MuadDib »

Схема в посте abbat81 верная, однако на вход контроллера поступает не информация с датчика, а информация с системы "датчик + реле К1". То есть у контроллера не будет информации о том, что аварийная ситуация пропала (по сигналу с датчика). Если в дальнейшем планируется верхний уровень, это, IMHO, нежелательно.
Вообще, есть ли какая-то необходимость реализовать релейную схему сброса сигнализации? Почему не хотите подключить лампу индикации, кнопку сброса аварии и сирену к входам/выходам контроллера? Такое решение позволит упростить электрическую схему, к тому же можно будет программно реализовать любую логику установки/сброса сигнализации.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите с сигнализацией в шкафу диспетчеризации

Сообщение abbat81 »

MuadDib писал(а):Схема в посте abbat81 верная, однако на вход контроллера поступает не информация с датчика, а информация с системы "датчик + реле К1".
Согласен с Вами, можно дополнить схему еще одной реле, для сигнала с датчика непосредственно на вход контроллера.
Относительно программного сброса: логика схем безопасности проектируется сознательно независимой от контроллера, квитирование должно производиться именно по месту .Да и конструктивно датчики контроля загазованности не предусматривают дистанционного сброса,по крайней мере те, которые имеются у нас, при срабатывании датчика разрывается цепь ЭПзК, прекращается подача газа, нужно вручную непосредственно на месте взвести его в рабочее положение.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»