1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Micromaster задание расхода на вентиляторы?

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Micromaster задание расхода на вентиляторы?

Сообщение hardwareprojectspro »

Добрый день,
Есть два вентилятора с разной производительностью работающих на общий коллектор,
вентилятором управляют два Micromaster,
задание на Micromaster поступает от ПЛК по Profibus.

В ПЛК есть таблица фиксированных расходов (суммарный расход воздуха) которые должны выдать вентиляторы,
этот расход делится пополам между двумя Mixromaster,
но так как производительность вентиляторов разная то и одинаковое задание дает разный расход.
Датчика обратной связи нет.
В ПЛК не хотелось бы ничего менять.

можно ли в Micromaster 440 построить характеристику зависимость частоты от производительности вентилятора (расход воздуха),
есть переносной расходомер, можно для каждого вентилятора снять свою характеристику,
можно ли забить характеристику в Micromaster и по Profibus передовать задание не на частоту а на расход воздуха,
а Micromaster (из своей таблицы) выйдет на нужные обороты.

Датчика обратной связи нет.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Micromaster задание расхода на вентиляторы?

Сообщение Serex »

hardwareprojectspro писал(а): 10 сен 2018, 13:14 Датчика обратной связи нет.
и это плохо! Система без обратной связи регулирует теоретический расход.
есть переносной расходомер, можно для каждого вентилятора снять свою характеристику,
Общий расход вентиляторов дующих на одну трубу не равен сумме расходов вентиляторов дующих в отдельные трубы.
hardwareprojectspro писал(а): 10 сен 2018, 13:14 Есть два вентилятора с разной производительностью работающих на общий коллектор,
Скорее всего замысел был в том, что регулирование происходит одним маленьким вентилятором. Но так как динамический диапазон малого вентилятора сильно сужается из-за работы на одну трубу, наверное сделали регулирование сразу двумя.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Micromaster задание расхода на вентиляторы?

Сообщение hardwareprojectspro »

Serex писал(а): 10 сен 2018, 17:41 и это плохо! Система без обратной связи регулирует теоретический расход.
согласен с Вами, но датчика нет и ставить его никто не будет.

Отправлено спустя 1 минуту :
Serex писал(а): 10 сен 2018, 17:41 Общий расход вентиляторов дующих на одну трубу не равен сумме расходов вентиляторов дующих в отдельные трубы.
наверное Вы правы но нашим технологам достаточно чтобы общий расход считался как сумма все вентиляторов

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Serex писал(а): 10 сен 2018, 17:41 Скорее всего замысел был в том, что регулирование происходит одним маленьким вентилятором. Но так как динамический диапазон малого вентилятора сильно сужается из-за работы на одну трубу, наверное сделали регулирование сразу двумя.
Вы правы, первоначально было один вентилятор прямой пуск, второй от частотника подрегулировать.
Но иногда нужно такое количество воздуха, которое такая схема не обеспечит, поэтому поставили на каждую воздуходувку свой частотник.

И все же главный вопрос, можно ли забить в Micromaster характеристику скорость/расход,
потом по Profibus отправлять задание на расход, а внутренний регулятор возьмет задание на скорость из свое таблицы?
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Micromaster задание расхода на вентиляторы?

Сообщение petr2off »

Если бы напорные характеристики вентиляторов были бы идентичными, то все было бы не так страшно. Но они разные, более того напорные характеристики центробежных вентиляторов как правило "горбатые". Т.е. суммарный расход может оказаться сильно не равным сумме расходов.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»