Alien Bradley slc 5/05

Ответить

Автор темы
Aleks395
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 12:34
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 1 раз

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Aleks395 »

Доброго времени суток,
Подскажи пожалуйста новичку в этом деле, как скачать программу контроллера slc 5/05 с рабочего контроллера на новый контроллер slc 5/05. Что нужно какой com-com для соединения по RS-232? И какой программой это можно сделать.

Gienon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 17:13
Имя: Алексей
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 4 раза

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Gienon »

Здравствуйте,вопрос ещё актуален?

Pavel599
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:05
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Pavel599 »

Здравствуйте,вопрос ещё актуален?
Актуален для меня по крайней мере. Буду признателен если подробно расскажете как это сделать. Спасибо.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Looker »

Pavel599 писал(а): 24 янв 2019, 11:15Актуален для меня по крайней мере. Буду признателен если подробно расскажете как это сделать. Спасибо.
1. Приобрести RSLogix 500 и установить, включая RSLinx.
2. Приобрести кабель 1747-CP3 или сделать аналог (нульмодемный).
3. Настроить DF-1 в RSLinx.
4. В RSLogix 500 подключиться к контроллеру, будет предложено скачать и сохранить программу.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Pavel599
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:05
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Pavel599 »

1. Приобрести RSLogix 500 и установить, включая RSLinx.
Есть установленный Studio 5000 v28. Можно будет его использовать для контроллеров slc 5/03; sls 5/05 ?
2. Приобрести кабель 1747-CP3 или сделать аналог (нульмодемный).
А можно использовать обычный RS232 кабель? Отличие видимо только в перемычке между 1 и 6 pin. Это принципиально?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Looker »

Pavel599 писал(а): 25 янв 2019, 06:11Есть установленный Studio 5000 v28. Можно будет его использовать для контроллеров slc 5/03; sls 5/05 ?
Нет, но можешь потренироваться с подключением, т.к. RSLinx должен быть.
Pavel599 писал(а): 25 янв 2019, 06:11А можно использовать обычный RS232 кабель?
Смотри схему. Если у тебя есть 1756-CP3 - подойдет.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Pavel599
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 11:05
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Alien Bradley slc 5/05

Сообщение Pavel599 »

Кстати я испытал стандартный кабель RS232 - RS232. Подходит.