Ищу нормативные документы, регламентирующие периодичность обслуживания стационарных систем контроля загазованности на опасных производственных объектах (в Газпроме например).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Периодичность обслуживания систем контроля загазованности
-
- осмотрелся
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:13
- Имя: Енов Леонид Игоревич
- Страна: Раша
- город/регион: Челябинск
Re: Периодичность обслуживания систем контроля загазованност
Базовым документом является методика поверки и описание типа средства измерений.
Государственная поверка выполняется один раз в год.
Внутренние нормативные документы составляются на основе руководства по эксплуатации.
Государственная поверка выполняется один раз в год.
Внутренние нормативные документы составляются на основе руководства по эксплуатации.
-
- эксперт
- Сообщения: 1253
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Re: Периодичность обслуживания систем контроля загазованност
Эти документы определяют периодичность поверки, а не переодичность ТОЕнов Леонид писал(а):Базовым документом является методика поверки и описание типа средства измерений.
Не всегда. Например, АМТ-03 - 6 месяцев; ГАИ-1, ДГК - через два года.Енов Леонид писал(а):Государственная поверка выполняется один раз в год.
В первую очередь, конечно, надо изучить заводскую документацию. Отраслевые документы могут уменьшить периодичность ТО, но не увеличить.
Re: Периодичность обслуживания систем контроля загазованност
Благодарю за комментарии, но я имел в ввиду периодичность ТО. Например, на многих газовых промыслах системы контроля загазованности проверяется контрольными смесями ежемесячно, но почему так часто никто объяснить не может.
Re: Периодичность обслуживания систем контроля загазованност
В документах на приборы должно быть указано. У нас в нефтянке ТО раз в квартал, поверка - термохимические датчики раз в 6 месяцев, оптические - 1 раз в год. Прописано в нашем локальном РД.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2008, 20:23
- Имя: Власов Дмитрий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: г. Новый Уренгой
Re: Периодичность обслуживания систем контроля загазованност
В каких ПБ Вы смотрели? Смотрите ПБ 08-624-03 п.3.5.1.10.Дмитрий Милосердов писал(а):В ПБ и других документах о сроках - ни слова. Поищите ответ в локальных ПСД, может где-то в отраслевых РД сказано. А вообще, у нефтяников тоже, сколько я себя помню, срок проверки контр. смесями- ежемесячно. Так было всегда, еще со времен СССР.
-
- освоился
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 07:45
- Имя: Белоус Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Пермский край
Re: Периодичность обслуживания систем контроля загазованност
провека осуществляется смесями ежемесячно, это график подписывает ваш главный инженер, в принципе в ваших интересах чтобы все работало, повека прибора с метрологами ежегодно.