Алгоритм накопления жидкости в часы максимума

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Алгоритм накопления жидкости в часы максимума

Сообщение a1dar_v »

Добрый день. Необходима помощь в реализации алгоритма.Недавно начал изучать Simatic, выполнил 2 первых блока, не могу реализовать 3, как это сделать,можете написать пример?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Алгоритм накопления жидкости в часы максимума

Сообщение Looker »

a1dar_v писал(а): 24 июл 2018, 12:24не могу реализовать 3
В каких кодах? В разделе Симатиков => читаем Бергера и программируем. НО!!!
Обрати внимание на "8" (а, также вправо-вниз - там где "нет" и стрелка к предыдущему ) - "таймер сторожевого пса" сработает.

"таймер сторожевого пса" - в 1990 году найдено в переводе каталога по технике B&R (переводил болгарин).

Если хочешь описать алгоритм в таком стиле - обрати внимание на SFC (Sequential function chart) \в английском варианте картинка качественнее\. Или к математикам "Сети Петри" - у них есть методы анализа. Как мне кажется сети Петри от теоретиков, а SFC от практиков и они близнецы. :ext_secret: Не во всех контроллерах SFC имеется.

И касаемо заголовка "...накопления жидкости в часы максимума".
Задумайся какого типа будет переменная для этого накопления. Real может подойти к насыщению, а целочисленные к переходу через 0 (при желании фиксировать минимальные значения).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу