Доброго времени суток! Работаю в TIA PORTAL v14 c S7-1200. Версия контроллера v4.0.
Панель Weintek MT8071iE. Easy Builder Pro V6, драйвер S7-1200/1500 (Absolute adressing).
Теги плк в формате Exsel и файл Function Block формата .scl импортируются без проблем!
Не получается импортировать файл Data Block формата .db. Выходит ошибка форматирования!
Получается я могу менять значения тегов у глобальных объектов, а у экземпляров нет( В чем может быть причина?
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
Модератор: специалисты по Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
- Имя: Рафик
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 88 раз
- Контактная информация:
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
Внимательнее прокурите мануал Вейнтека, не все данные панель умеет дёргать с контроллера, надо перепроверить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
- Имя: Рафик
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
Все делал по этой инструкции http://www.weintek.ru/support/kak_podkl ... y_v4_0.php
В файле данные только формата bool.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
- Имя: Анатолий
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
Посмотрите в текстовом редакторе сгенерированный файл *.db, на db экземпляра FB он может оказаться пустым (содержать только общую информацию), соответсвенно Weintek-у нечего оттуда импортировать.
Для обмена используйте тип - Global DB
Для обмена используйте тип - Global DB
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 88 раз
- Контактная информация:
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
Из мануала:
У меня простые типы и одномерные массивы (Array[lo..hi] of bool, byte, word, real) вперемешку работают нормально. Нельзя использовать кириллицу в именах.Exporting Program Blocks(DB)
1. When the database contains Struct data type, please note the following restrictions.
Please at least add one data member that doesn’t belong to Struct data type into DB, otherwise, the data cannot be imported to EasyBuilder.
Multidimensional Arrays and Multilayer Structs are not supported.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 01 мар 2018, 22:41
- Имя: Рафик
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
Вот сам файл, видимо он пустой (не вижу тегов). С чем это может быть связано? Где выбирается тип обмена - Global DB?
Отправлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд:
Завязал с этим делом и импортировал целиком проект в Easy Builder. Благо это можно сделать. Теперь можно привязывать элементы индикации и управления к экземплярам блоков. Только в библиотеке адресных меток (таблице тегов) не появились эти адреса. Ну и хрен с ним)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:04
- Имя: Анатолий
S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
GlobalDB - это блок данных среды Step7. Тот, который "Add new block - Global Db".novichok199258 писал(а): ↑13 июл 2018, 10:36Вот сам файл, видимо он пустой (не вижу тегов). С чем это может быть связано? Где выбирается тип обмена - Global DB?
А не импортируется почему - неизвестно, возможно немцы кнопку эту предусмотрели, а придумать зачем она нужна до конца не поняли )